楼梯间周边框架梁、次梁也需要加密么?
烈火浴魂
2017年09月19日 21:11:00
只看楼主

结构设计楼梯间周边的柱全长加密了,总工也要求周边框架梁、次梁也要加密,不知道原因 各位大神可否分享一下看法 感激不尽

结构设计楼梯间周边的柱全长加密了,总工也要求周边框架梁、次梁也要加密,不知道原因 各位大神可否分享一下看法 感激不尽
lyjifh
2017年09月20日 16:33:44
3楼
这个国家规范上没有具体规定;但是,如果把楼梯间看做是楼板上开洞,洞口边的梁是需要加强的。
回复
结构苦行僧
2017年09月21日 10:41:41
5楼
这个问题,还是看各个院自己的规定吧。我们这里就是扣造价,能省就省。
回复
zhangxiao201306
2017年09月21日 11:37:24
6楼
洞口边还是适当加强点
回复
jszxwsw
2017年09月21日 14:29:51
7楼
C型钢背靠背螺栓连接很难做到连续假定。首先施工下料麻烦,工人施工麻烦;其次力学上不符合连续假定。Z型檩条是通过卡在一起并具有一定的卡接长度,基本实现了连续性,施工方便操作。
回复
池运发
2017年09月22日 11:16:33
8楼
看成楼板开洞的话,应该定义成弹性板计算配筋,而不是通通加密这种没有针对性的加强。
回复
kaikaiisworking
2017年09月22日 14:13:55
9楼
在我们这只把两个柱加密。
回复
天地不言
2017年09月23日 08:03:43
10楼
保守主义I基本上是不懂。
回复
fengkuang2055
2017年09月23日 15:42:04
13楼
箍筋加密是抗剪设计需求还是抗震构造,后者是加强延性,约束转动角。
回复
qulie1989
2017年09月23日 16:16:21
14楼
如果梁上有梯柱,可以考虑加密。没有梯柱的话,加密没有太大效果
回复
yang-mingjun
2017年09月24日 16:02:36
16楼
这个国家规范上没有具体规定;但是,如果把楼梯间看做是楼板上开洞,洞口边的梁是需要加强的。
回复