高压供电方案回路数选择
紫魂
紫魂 Lv.14
2017年08月29日 17:37:55
只看楼主

方案阶段一个商业广场(有一二级负荷),面积约15万,按270VA/㎡,估算为4万的容量。两个不同110kv电站供电,每路高压带1万负荷。现在供电局在问要进几路。 A:分别从电站进2路,4路(不同电站)满足负荷使用,个人比较倾向这个。 B:分别从电站进4路,每路带5000,每两条(不同电站)互为备用,一路断电能带上全部负荷。想问问各位怎么选择?

2017年08月31日 11:33:23
2楼
可以采用你提出的方案A:分别从不同的变电站来两路10kV电源,采用单母线分段+备自投方式。两个变电站的电源分别接到不同的母线上,这样满足二级负荷和一级负荷连续供电的要求(部分自带备用蓄电池的除外)
回复
电气交流
2017年08月31日 13:47:52
3楼
实际计算负荷哪有这么大,不需要考虑同时系数?
个人觉得两万的计算负荷差不多了,从110kV馈出四个回路,每个馈出两个回路!
设置两个高配室,每个高配室采用单母线分段,每个高配室的电源来自不不同110站!
每个回路负荷按照1万来考虑!
回复
天下唯吾曹孟德
2017年08月31日 21:25:59
4楼
高可靠费用很贵的,而且有没有4个间隔给你还是个问题,争取3个间隔把。而且你这算广场也太大了,平均270多VA,哪里用的了这么多电
回复
我最爱吃鱼啊
2017年09月01日 10:10:00
5楼
楼上说得对,一个间隔还有配套费得多贵你知道嘛?一级负荷一个110KV出两路满足不了吗?负荷不是单纯的相加,还要考虑配置系数的
回复
a396673967
2017年09月01日 13:02:03
6楼

感谢楼主分享!
回复
liukai384
2017年09月01日 16:31:23
7楼
谢谢楼主分享资料
回复

相关推荐

APP内打开