假如我的工厂室内消火栓用水量为20L/S,水枪为5L/S,是不是就要设置4个消火栓?消火栓的位置只要满足保护半径的情况下可以随意放吗?:(
假如我的工厂室内消火栓用水量为20L/S,水枪为5L/S,是不是就要设置4个消火栓?消火栓的位置只要满足保护半径的情况下可以随意放吗?:(
2楼
银狐---消火栓多少还取决于面积大小,要保证每一处两股水柱。在此原则下,试一试需要多少?
回复
3楼
lichangan1000 发表于 2017-8-14 09:43 银狐—消火栓多少还取决于面积大小,要保证每一处两股水柱。在此原则下,试一试需要多少?我刚刚咨询了同事,他说不管面积多小,如果你的室内消火栓用水量为20L/S,必须要设置4个消火栓
回复
4楼
我还以你的20l/s是否正确?
回复
5楼
怀疑=还以。 20l/s的建筑只能2-3个?
回复
6楼
同时使用水枪数量,和每只水枪流量是用来计算建筑室内消火栓用水量的。4*5=20
回复
7楼
你同事说的对