什么是露点送风,和非露点送风有什么区别?
香小吉
香小吉 Lv.2
2017年08月11日 20:17:18
来自于制冷技术
只看楼主

如题,假如新风工况(35/28),冷却器进出水温7/12℃,要求露点送风工况,请问与指定出风温度的工况有什么不同;另外露点送风时经过冷却器时会产生凝结水么;还有就是凝结水产生的过程,究竟什么时候在哪(冷却器或出风口)产生冷凝水;最好能通过焓湿图解答:lol。

如题,假如新风工况(35/28),冷却器进出水温7/12℃,要求露点送风工况,请问与指定出风温度的工况有什么不同;
另外露点送风时经过冷却器时会产生凝结水么;
还有就是凝结水产生的过程,究竟什么时候在哪(冷却器或出风口)产生冷凝水;

最好能通过焓湿图解答:lol。
免费打赏
小虎爸
2017年08月13日 10:49:58
2楼
一般都是露点送风,如果要求指定送风温度,那你在设二次加热。
不管是不是露点送风都会有冷凝水,它肯定是在冷凝器处产生的,如果送风夹带冷凝水,那这个机器就没设计好。
回复
小小草莓
2017年08月13日 15:44:05
3楼
一般露点送风,不需加热升温满足室内要求,一般适合用于舒适性场合。新风机组通过7℃/12℃的冷冻水盘管,将空气降温除湿,在经过冷水盘管,空气的中的水分会结成冷凝水,通过水盘排数机组,一般是不会有冷凝水随着送风机组送出去,除非冷盘管风速太高,会把冷凝水随风机带出机组,长时间就会漂水,这样的机组设计有问题。
指定温度出风,属于对温度又要求的,属于恒温,这样通常会加电加热,在不满足室内温度是,通过可控硅控制满足温度要求。
回复
取什么名好呢
2017年08月16日 09:11:49
4楼
帮顶一下,顺便稍待学习
回复
飘花儿
2017年08月11日 20:17:19
7楼
露点送风=室内空气的露点温度送风
举例:在潮湿的夏天,你的室内设计温度假设是25度60%, 露点温度查焓湿图,假设是18度,露点送风就是你新风出风口的温度是18度,为啥呢,假设你送风温度是16度,低于室内的露点温度了,16度的送风吹到天花板,或是窗户上,局部的天花板或窗户就变成16度了,旁边充满了25度60%的室内空气就会结露,产生凝结水,地上墙上窗上湿湿的,影响房间的使用。
露点送风=不会使房间产生凝结水的最低送风温度,不管是新风还是送风都是一个道理,送风温度越低风量就可以约小,也就越省钱,也就是小风量大焓差,但舒适性也就越差
希望能帮到你
回复
雄州雾列
2017年08月18日 09:05:11
8楼

感谢楼主的无私奉献
回复
雄州雾列
2017年08月18日 09:06:03
9楼

感谢楼主的无私奉献
回复
会飞的压缩鸡
2017年08月18日 15:18:35
10楼
微信截图_20170818151511.png
露点送风空调系统是相对与再热式空调系统而言的,所谓露点送风,即:将通过室内状态点的热湿比线与相对湿度90%~95%的等湿度线相交点作为送风状态点,听起来挺绕口的,其实就是将送风处理到冷盘管表面平均温度的饱和状态点。这种送风方式最大的优点就是可以节省能量,因为它采用的是最大送风温差送风,从而避免了再热式采用比较固定的送风温差时,对空气进行再热过程的能量损耗。由于露点送风温差大,可以相应减少送风量,并最终降低风机能耗。这中送风方式大多用于对舒适性空调系统。
其实露点送风也有一些相应的问题比如:由于其送风量小,可能出现不能满足房间换气次数的要求.或者当房间湿负荷较大,热湿比线太缓,致使热湿比线与90%相对湿度线不能产生交点,无法确定“露点”.
回复
斗战圣佛
2017年09月06日 16:42:12
11楼
学习了,谢谢回复的同志们!
回复

相关推荐

APP内打开