各位好!求助:关于水泵房湿式报警阀处水锤产生的原因,请大家帮忙分析一下。尽然将做了10年消防水系统的老师傅难倒!请教了检测公司他们以讲从来没有遇到过。该工程为宾馆高度25米4层每层面积1500平方共600只喷头左右稳压泵和气压罐稳压,市政只接供水。在不起泵的情况下用管网压力调试都会产生该现象。在调试过程中我发现该现象后对管网进行了排气故障还是没有排除掉总是在湿式报警阀处有响声象是报警阀阀瓣产生的声音

各位好!
求助:关于水泵房湿式报警阀处水锤产生的原因,请大家帮忙分析一下。尽然将做了10年消防水系统的老师傅难倒!请教了检测公司他们以讲从来没有遇到过。
该工程为宾馆高度25米4层每层面积1500平方共600只喷头左右稳压泵和气压罐稳压,市政只接供水。在不起泵的情况下用管网压力调试都会产生该现象。
在调试过程中我发现该现象后
对管网进行了排气
故障还是没有排除掉
总是在湿式报警阀处有响声
象是报警阀阀瓣产生的声音
水由此产生波动
导致压力开关
一下开路一下关路
控制柜接触期不停地响
在打开报警阀旁通管阀门(试警铃用)
声音就消失系统就正常了


1198494287444.JPG

免费打赏
chj-summer
2008年01月07日 19:27:51
12楼
有谁能告诉我为什么我把旁通阀打开就一切正常了?
回复
ldl4101026
2008年01月09日 19:04:00
13楼
我想旁通阀打开流量比试水阀大,就容易保持报警阀前后的压差,使报警阀持续动作,这个问题好象应该从阀前后的压力波动考虑
回复
chj-summer
2008年01月11日 22:59:20
14楼

旁通阀是DN15的试水阀是DN50的
在压力底的时候系统就正常了
在调试前阀前后压力一至的
大家在帮忙想想
回复
ldl4101026
2008年02月02日 19:49:06
15楼
楼主的问题解决了吗?顶一下,希望有大虾出手
回复
yjw
2008年05月25日 18:22:17
16楼
不知道楼主解决没有?是不是阀后压力太大,或者稳压泵压力太高,关闭稳压泵试一试
回复