各位好!求助:关于水泵房湿式报警阀处水锤产生的原因,请大家帮忙分析一下。尽然将做了10年消防水系统的老师傅难倒!请教了检测公司他们以讲从来没有遇到过。该工程为宾馆高度25米4层每层面积1500平方共600只喷头左右稳压泵和气压罐稳压,市政只接供水。在不起泵的情况下用管网压力调试都会产生该现象。在调试过程中我发现该现象后对管网进行了排气故障还是没有排除掉总是在湿式报警阀处有响声象是报警阀阀瓣产生的声音

各位好!
求助:关于水泵房湿式报警阀处水锤产生的原因,请大家帮忙分析一下。尽然将做了10年消防水系统的老师傅难倒!请教了检测公司他们以讲从来没有遇到过。
该工程为宾馆高度25米4层每层面积1500平方共600只喷头左右稳压泵和气压罐稳压,市政只接供水。在不起泵的情况下用管网压力调试都会产生该现象。
在调试过程中我发现该现象后
对管网进行了排气
故障还是没有排除掉
总是在湿式报警阀处有响声
象是报警阀阀瓣产生的声音
水由此产生波动
导致压力开关
一下开路一下关路
控制柜接触期不停地响
在打开报警阀旁通管阀门(试警铃用)
声音就消失系统就正常了


1198494287444.JPG

chj-summer
2007年12月24日 19:08:52
2楼
报警阀
回复
chj-summer
2007年12月24日 19:10:14
3楼
旁通阀
回复
chj-summer
2007年12月25日 18:20:01
4楼
怎么没有人回复哦!
是都不知道吗?
搞得我想检测都检测不掉更不提验收了哦!
请各位帮帮忙。
谢谢大家!!
回复
chj-summer
2007年12月26日 17:55:23
5楼

呵呵!
大虾们都到什么地方去了哦
回复
lizaiyuzhangyan
2007年12月26日 22:52:10
6楼
可能是水压波动比较厉害,可关闭市政水直开稳压泵试试看,喷淋泵一般要考虑吸水井的
回复
shengtaobo
2007年12月29日 12:42:40
7楼
看看主控制阀即报警阀前的蝶阀的阀板是不是有问题呢,
回复
chj-summer
2007年12月30日 13:44:21
8楼
谢谢6楼7楼的兄弟。
祝你们节日快乐!
回复
sanke_7018
2007年12月31日 09:10:36
9楼
阀瓣 有问题。关闭不严 或者是制动差
回复
chj-summer
2008年01月01日 19:06:04
10楼

我都拆过了
都还可以
回复
ldl4101026
2008年01月04日 22:11:28
11楼
遇到过同样的问题,报警阀动作不连续,但一直没想通,可能之一是阀后管路仍然存气未排净;共同探讨,望楼主解决后共享一下