如果是面积较大的场所,它的应急照明采用了双电源供电,再选用自带蓄电池的灯,也做平时照明用,按常理配3根线,那么第2根火线从哪里来合适呢?
如果是面积较大的场所,它的应急照明采用了双电源供电,再选用自带蓄电池的灯,也做平时照明用,按常理配3根线,那么第2根火线从哪里来合适呢?
2楼
忘了说明一点,照明控制是在事故照明箱内用空开控制。
回复
3楼
厂家介绍说可以从另一单独的专用照明回路仅引出一根火线,这种做法是否合适?
回复
4楼
如果不采用消防联动于消防时强制点亮"自带蓄电池的灯",则你的这个方案是有问题的-----------蓄电池始终处于充电状态
回复
5楼
如果你是双路电源末端互投,平时用作照明的应急灯具没有必要带蓄电池;再有利用空开作为应急灯的开关,强启线必须来自空开的上口。
回复
6楼
沟通过了,采用双眼应急灯,还有双电源末端切换,真是谢谢大家了,学习了。
回复
7楼
worry= gan1992?
PS:如不采取消防时强制点亮措施,还是会出现4楼所说的问题
回复
8楼
我想应该没什么问题,蓄电池的工作不应该是在火灾时而是再停电时电源检测线停电使蓄电池工作!
回复
9楼
如果你是双路电源末端自切,一般情况下平时用作照明的应急灯具没有必要带蓄电池。
回复
10楼
的确是用了双电源切换,只不过,无法满足审图公司提出的柴油发电机启动之前那15S的应急照明,审图公司的同志要求增加自带蓄电池的灯,并且可不需要消防强制点亮。好像自带蓄电池灯的接线方式就是要有测试和充电火线呀,有问题吗?
回复
11楼
不带蓄电池是不可以的
回复