桩机施工电压降的问题
dq771004
dq771004 Lv.3
2007年12月19日 18:10:29
只看楼主

一台静压桩机,功率160KW,电源电缆长度为350米,电缆为70铜芯电缆,架空明敷设。现测量静止和空载时末端电压390V,但桩机启动时电压骤降到320V,并且不稳定,320~390摆动,无法施工。另一台静压桩机,功率145KW,电源电缆长度为350米,电缆为95铜芯电缆,架空明敷设。施工电压稳定,启动时也只到370V。两台桩机不是同一类型产品,是电缆太细,还是第一台桩机本身有问题?第一台桩机采用增加电缆线径可解决电压稳定问题吗?

2007年12月19日 19:07:54
2楼
电缆细,增加电缆线径可解决
回复
xx_691214
2007年12月19日 19:23:47
3楼
一台静压桩机,功率160KW,电源电缆长度为350米,电缆应选150平方的铜芯电缆.
另一台静压桩机,功率145KW,电源电缆长度为350米,电缆应选120平方的铜芯电缆.
如果还不行,调高变压器低压側输出电压.
回复
加菲猫
2007年12月19日 19:24:53
4楼
同意!!!
回复
一指慢
2007年12月19日 22:36:38
5楼

应该这样办。
回复
mr_yon
2007年12月20日 10:46:18
6楼
160KW,350米,选用70平方的电缆,差太远了,最小应该选用150平方的电缆.
回复
fnc480304
2007年12月20日 12:22:17
7楼

应该这样办。
回复
qiuwanming_2007
2007年12月20日 13:12:03
8楼
最低95平方铜
回复
sctvcdx
2007年12月20日 13:53:00
9楼
1.一台静压桩机,功率160KW.设功率因数为0.8,额定电流约为300A.
2.电源电缆长度为350米,电缆为70铜芯电缆.其电压降为:0.0175/70*350*2*300=53V。即电机正常工作时 电压为:390-53=337V,如果经常启动,电压会更低。
3.第一台机的电压从320~390V是正常的。电机应该没问题。
4.另一台静压桩机,功率145KW,额定电流约为270A.
5.电源电缆长度为350米,电缆为95铜芯电缆,其电压降为:00175/95*350*2*270=35V.即电机正常工作时 电压为:390-35=355V,而你实测电压为370V,可能是这台装机负荷不大。
6.所以你第一台机电缆是有些小。
7.建议将电源跳到400V。

cof1657158779172:0.0175/70*350*2*300中的2是什么?

回复
ar1118du
2007年12月20日 14:27:28
10楼
必须搞明白 电缆是否是直接接在变压器的低压侧出口

我也遇到类似的情况
变压器不在工地的附近,电缆过长,电压降低很难解决

临时变压器就位时最好就直接设定在空载400V,就近工地.在空载390V的情况下,很难要求电力部门去调高电压

电缆截面太细也是很大的问题

功率小的反而电缆截面大,很明显不对吗. 能保证启动时370V是没问题的
回复
tengwei520
2007年12月20日 17:47:33
11楼


完成正确,一般像你这种情况都就地设置箱变的.
回复

相关推荐

APP内打开