紧急求救低温氟机盘管的设计方案
ajihua
ajihua Lv.2
2007年12月19日 18:03:44
来自于制冷技术
只看楼主

现有一库 库房体积:长*宽*高 3米*2米*3.5米 冷冻物品:水饺 温度要求:库温降到-20度 库房建筑:采用土建.聚氨脂保温 客户要求:采用氟机<半封闭活塞压缩机>.水冷冷凝器.盘管蒸发器<无缝钢管> 求具体设备要用多大的?盘管是吊顶还是四周和顶部都用盘管? 由于本人没有接触低温盘管冷库的安装请各位专家能够给予一个详细具体的设计方案!在此先谢谢了!

现有一库 库房体积:长*宽*高 3米*2米*3.5米
冷冻物品:水饺
温度要求:库温降到-20度
库房建筑:采用土建.聚氨脂保温
客户要求:采用氟机<半封闭活塞压缩机>.水冷冷凝器.盘管蒸发器<无缝钢管>
求具体设备要用多大的?盘管是吊顶还是四周和顶部都用盘管? 由于本人没有接触低温盘管冷库的安装请各位专家能够给予一个详细具体的设计方案!在此先谢谢了!
免费打赏
wslmyf
2007年12月20日 12:02:10
2楼
这么小的库,直接用吊顶风机得了,只用排管降到-20度很费劲,要么再加轴流风机强制循环.而且你没有说明冷库是用来冻水饺的还是水饺冻过用来冷藏的?要产冻水饺的话你起码要说明生产量.
回复
ajihua
2007年12月20日 16:57:21
3楼
是用来冻水饺!客户要求用盘管,说用风机会把水饺风干了!24小时的入货量大约在100公斤左右!我现在不清楚具体用多大的压缩机,盘管是光吊顶还是墙体两边都用盘管?希望能帮帮小弟,谢谢了!
回复
guojianhong
2007年12月20日 20:32:40
4楼
吊顶和墙体三面都要用,用dn32无缝钢管, 用5匹半封机组502制冷机,库温零下23度
回复
ajihua
2007年12月22日 10:57:56
5楼
那应该如何计算使用无缝钢管的长度呢?望多多指教?再就是往里供液的时候要不要给它分两路往里供?
回复
lyy6522344
2008年02月26日 13:23:53
6楼
吊顶和墙体三面都要用,用dn32无缝钢管, 用5匹半封机组R22制冷剂,另加装一台小轴流风机帮助库内空气循环,库温可达零下23度。
回复
lyy6522344
2008年02月26日 13:25:20
7楼
dn32无缝钢管可配130米左右