请教地下消防泵房是否必须设置气压罐
axl_163
axl_163 Lv.3
2007年12月17日 20:58:01
只看楼主

如题,顶层水箱间已设置增压文压设备的消防系统是否在地下泵房内还要设置气压罐?直接设置普通的工频消防泵是否对系统可靠性有影响?

如题,顶层水箱间已设置增压文压设备的消防系统是否在地下泵房内还要设置气压罐?
直接设置普通的工频消防泵是否对系统可靠性有影响?
hjj
2007年12月18日 09:11:33
2楼



当然不用设置了,
回复
萝卜花园
2007年12月18日 21:21:41
3楼
不用设,气压罐的作用就是定压,你已经在顶层设的,也就是定压了,所以不用再次设气压罐了。
在顶层设气压罐相对来说比在地下设气压罐更节能一些
回复
axl_163
2007年12月19日 18:25:47
4楼
我也是这么认为的
但是现在一些消防设备厂家的样本上,都是突出有什么变频气压消防设备,每套消防泵都配上气压罐,
搞得本来就紧张的消防泵房,挤得跟什么似的
回复
宋羽
2007年12月20日 20:47:00
5楼
稳压的三种选择:1 楼顶有消防水箱,且压力满足最不利要求。则什么都不用设(这种情况很少)
2 楼顶有消防水箱,但压力不满足最不利要求,可设小泵或管道泵再可设置气压罐。但是这种情况应采用可靠的双电源。
2 无消防水箱,采用气压罐。同时应考虑双电源。
回复
axl_163
2007年12月23日 20:01:37
6楼
看来现在各个厂家的样本差距比较大,

有些厂家先去做甲方工作(公家单位,不疼钱的那种),然后甲方再让我们改设计,加上大的夸张的气压罐,ft
回复
lkplj
2008年10月11日 16:25:30
7楼
谈一下我的理解,如果设的是小罐,即储存2个消火栓,5个自喷喷头30s水量,保证30s内消火栓主泵可以启动,那么高位水箱就起到一个双保险的作用,气压罐可以不设