地下消防泵房水泵进出口阀门选择
花开万年
Lv.3
2014年06月07日 11:02:55
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
消防水泵进出口阀门根据设计规范要求为闸板阀,但与此相关阀门类型较多,如一般惯用的铸铁软闸板阀、球墨铸铁软密封闸板阀、铸钢软密封板阀等等,大家认为哪种好?
消防水泵进出口阀门根据设计规范要求为闸板阀,但与此相关阀门类型较多,如一般惯用的铸铁软闸板阀、球墨铸铁软密封闸板阀、铸钢软密封板阀等等,大家认为哪种好?
免费打赏
toumingweixiao000
2014年06月07日 13:05:59
2楼
个人的施工现场经验,用球墨铸铁软密封闸阀的见到过几个项目。须要特别注意的是,泵进水管上的闸阀必须是明杆的,以便在启泵前明确知道这个阀的启闭状态。
回复