冷却塔选型与制冷机组同功率还是稍大?请各位高手指点。
冷却塔选型与制冷机组同功率还是稍大?请各位高手指点。
22楼
根据公式计算所得:
1、产生1RT冷量约需2.4GPM。
2、对应的冷却负荷时约需3GPM。
这样不难看出冷却水量约为冷冻水循环量的1.25倍,因此我们在为冰机选冷却塔时正常可以按照冰机制冷量乘相应的产生该负荷的水量,然后参照厂商样本便可选出我们需要的设备。
回复
23楼
请问,如果补按冷量选,那应该按什么选?我现在的冷却水量为713,我按厂家的选型曲线,按照北京26.4的湿球温度得出,应该选550的塔,可是按塔28的湿球温度则选750的塔,我的机组是吸收式的,如果是吸收式的该注意哪些问题?
回复
24楼
确定冷却塔的参数:
冷却水量
进塔水温
出塔水温
环境湿球温度
进出塔水温差
大气压强
这些都确定才行,光按水量或冷量不是说绝对错,但无法保证准确性
回复
25楼
选用冷却塔,南方湿球温度:28度,北方27度,湿球温度愈高,湿球温度的冷却能力愈差。所以,当湿球温度增高时,冷却水塔的能力下降,换言之,冷却水塔的出水量减少了。
回复
26楼
感觉不大对啊
制冷能力小了,说明单位水量散热能力小了,要散相同地热量,水量应该变大吧
我们这选冷却塔时除按曲线等修正以后,在计算冷却塔循环水量时温差不是按5度而是按4度考虑。
回复
27楼
冷却塔的流量=冷却水系统水量*1.2,这个正确吗??是一个经验值吗??
回复
28楼
同意四楼的说法!
冷却水塔的选择系根据湿球温度(wet bulb temperature为依据计算的。
根据厂家资料:
外气湿球温度
系统所需的冷却循环水量
进出冷却水塔的循环水温度及温度差
来选择
回复
29楼
查看主机的冷冻水量*1.2就是水泵的循环水量了,
扬程就是沿程阻力+局部阻力+设备阻力+过滤器阻力了
回复
30楼
工程实践是给我们最好的说明,一般来说1.2~1.25的系数足够,但要在37/32的条件。其它条件则另计了。
回复
31楼
原来都是冷却塔高手啊,厉害厉害
那究竟有没有大概的标准是偏大还是偏小或一样
我的概念是稍大
回复