冷却塔选型与制冷机组同功率还是稍大
qing_hee
qing_hee Lv.7
2005年01月01日 11:41:38
来自于中央空调
只看楼主

冷却塔选型与制冷机组同功率还是稍大?请各位高手指点。

冷却塔选型与制冷机组同功率还是稍大?请各位高手指点。
免费打赏
xshlwh123
2006年03月28日 19:33:00
32楼
看到大家的讨论.真是受益匪浅,jt3944大侠说的空气线图是不是我们大陆所说的焓湿图啊
回复
lyq702
2006年03月28日 21:09:55
33楼
我一般冷却塔的流量=冷却水系统水量*1.15
回复
tangliuyong
2006年04月25日 15:46:06
34楼
1、冷却塔台数与制冷主机的数量一一对应,可以不考虑备用;
2、冷却塔的水流量 = 冷却水系统水量×1.2;

举例:假设空调系统冷却水量为160m3/h,那么冷却塔的冷却水量=160 ×1.2=192 m3/h,根据就近原则,选择冷却塔参数表中冷却水量为200m3/h 的冷却塔。
回复
tangliuyong
2006年04月25日 15:47:25
35楼
在功率应该没要求吧,当然应该节能.
回复
tangliuyong
2006年04月25日 15:52:41
36楼
问题:冷却塔的流量=冷却水系统水量*1.2,这个正确吗?是一个经验值吗?
答案:是经验值,具体冷却塔的设计应按照冷却水进出水温差,用传热学计算公式进行计算.
回复
zz-111
2006年04月26日 15:16:54
37楼
应该稍大/因为这样可使冷却水回水温度较低,这样可以提高冷水机组的制冷效率!
回复
yamingspace
2006年04月27日 14:27:43
38楼


一般用冷却水量的1.2倍选冷却塔,也曾有客户要求做到1.5
回复
zhanglei_wust
2006年04月27日 14:53:28
39楼
恩,应该大些!!
回复
guolei2002
2006年04月27日 15:22:22
40楼
厉害,为什么冷却塔还有水量要求啊
满足冷量不就好了吗?希望大家指点。不好意思,见笑
回复
citywolf
2006年04月28日 13:45:43
41楼
应该稍大
回复

相关推荐

APP内打开