冷却塔选型与制冷机组同功率还是稍大
qing_hee
qing_hee Lv.7
2005年01月01日 11:41:38
来自于中央空调
只看楼主

冷却塔选型与制冷机组同功率还是稍大?请各位高手指点。

冷却塔选型与制冷机组同功率还是稍大?请各位高手指点。
免费打赏
lhj_ac
2005年01月10日 10:25:22
12楼
冷却塔的流量=冷却水系统水量*1.2
回复
liulovelb
2005年01月10日 16:53:39
13楼
同意14楼的
回复
cyj_1116
2005年01月11日 10:01:30
14楼
呵呵,原来都是高手啊
回复
wl_wanglei
2005年01月21日 17:38:49
15楼
应该稍大些,毕竟室外的温度变化较大,在外面有时还有水损失
回复
alpha_cheung
2005年01月22日 10:23:44
16楼
我是新手,手头有一份台湾良机公司答某工程公司的函件,全文如下,请参考。

敬启者:
为何选用冷却水塔之RT数要比所用空调主机之RT数大呢?其主要原因有下列二点:
1. 需考虑压缩机之负载:
一般而言冷却水塔之负载为空调之负载加上压缩机负载。以往复机来说,其耗电量约为0.99KW/RT相当于3380BTU/RT-Hr,若加上主机之负载12000BTU/RT-Hr(1冷冻吨=12000BTU/Hr),则为15380BTU/RT-Hr,而1冷却塔冷冻吨=15475BTU/Hr,正好满足其要求,故若不考虑其他因素时,则冷却塔之RT数可按主机之RT数来选。
2. 考虑环境之因素:
一般冷却水塔之标准设计条件为入水37℃、出水32℃、湿球温度27℃,但由于环境因素影响,目前大台北地区夏天之湿球温度约为28℃甚至高于28℃,当湿球为28℃时,冷却塔之性能较为27℃时约下降约15%左右。亦即考虑湿球温度之影响,免因环境湿球温度增加而产生跳机之情况,冷却水塔之机型应增加15%左右。
考虑上述二因素因此当空调主机为180RT时,冷却水塔应选用180*1.15=207RT,我们选用LRC-SLN-225;当主机为400RT时,冷却水塔应选用400*1.15=460RT,我们选用LRC-SLN-500RT,因此冷却水塔之RT数要比所用之空调主机之RT数大。

此 致
* * 工 程


良机公司技术部:* * *


****八十一年八月

从以上表述来看,应该系数1.2包括了压缩机负载和环境湿球温度因素在内。
回复
xiefeiwu2000
2005年01月22日 11:01:18
17楼
大家说的都有道理
回复
wkr5500371
2005年07月21日 01:35:18
18楼
大家好!我是新手,想请教大家一个菜鸟问题

我想问150RT的主机,应该选用的多大的水泵,它的循环水量是多少?~~谢谢!
我想问660RT的主机,应该选用的多大的水泵,它的循环水量是多少?~~谢谢!
我想问800RT的主机,应该选用的多大的水泵,它的循环水量是多少?~~谢谢!
我想问1000RT的主机,应该选用的多大的水泵,它的循环水量是多少?~~谢谢!

  是怎么计算的,有什么公式,或根据吗?谢谢大家,帮忙解答一下小弟邮箱gz26277331@163.com