冷却塔选型与制冷机组同功率还是稍大?请各位高手指点。
冷却塔选型与制冷机组同功率还是稍大?请各位高手指点。
12楼
冷却塔的流量=冷却水系统水量*1.2
回复
13楼
同意14楼的
回复
14楼
呵呵,原来都是高手啊
回复
15楼
应该稍大些,毕竟室外的温度变化较大,在外面有时还有水损失
回复
16楼
我是新手,手头有一份台湾良机公司答某工程公司的函件,全文如下,请参考。
敬启者:
为何选用冷却水塔之RT数要比所用空调主机之RT数大呢?其主要原因有下列二点:
1. 需考虑压缩机之负载:
一般而言冷却水塔之负载为空调之负载加上压缩机负载。以往复机来说,其耗电量约为0.99KW/RT相当于3380BTU/RT-Hr,若加上主机之负载12000BTU/RT-Hr(1冷冻吨=12000BTU/Hr),则为15380BTU/RT-Hr,而1冷却塔冷冻吨=15475BTU/Hr,正好满足其要求,故若不考虑其他因素时,则冷却塔之RT数可按主机之RT数来选。
2. 考虑环境之因素:
一般冷却水塔之标准设计条件为入水37℃、出水32℃、湿球温度27℃,但由于环境因素影响,目前大台北地区夏天之湿球温度约为28℃甚至高于28℃,当湿球为28℃时,冷却塔之性能较为27℃时约下降约15%左右。亦即考虑湿球温度之影响,免因环境湿球温度增加而产生跳机之情况,冷却水塔之机型应增加15%左右。
考虑上述二因素因此当空调主机为180RT时,冷却水塔应选用180*1.15=207RT,我们选用LRC-SLN-225;当主机为400RT时,冷却水塔应选用400*1.15=460RT,我们选用LRC-SLN-500RT,因此冷却水塔之RT数要比所用之空调主机之RT数大。
此 致
* * 工 程
良机公司技术部:* * *
****八十一年八月
从以上表述来看,应该系数1.2包括了压缩机负载和环境湿球温度因素在内。
回复
17楼
大家说的都有道理
回复
18楼
大家好!我是新手,想请教大家一个菜鸟问题
我想问150RT的主机,应该选用的多大的水泵,它的循环水量是多少?~~谢谢!
我想问660RT的主机,应该选用的多大的水泵,它的循环水量是多少?~~谢谢!
我想问800RT的主机,应该选用的多大的水泵,它的循环水量是多少?~~谢谢!
我想问1000RT的主机,应该选用的多大的水泵,它的循环水量是多少?~~谢谢!
是怎么计算的,有什么公式,或根据吗?谢谢大家,帮忙解答一下小弟邮箱gz26277331@163.com
回复
19楼
很经典啊,高手
回复
20楼
不要按冷量选!!!!试问,如果是吸收式呢???
回复
21楼
同意12楼
回复