冷却塔选型与制冷机组同功率还是稍大?请各位高手指点。
冷却塔选型与制冷机组同功率还是稍大?请各位高手指点。
2楼
一般选择都会大一级,因为冷却水塔使用一段时间后效率会降低,而且若遇到外气温湿度太大时效率也会降低,为保证制冷机组效率所以都会选择较大
回复
3楼
应该稍大
回复
4楼
最好根据冷却塔厂家的设备宣传册中的选用参考图表进行查表计算.
在冷却塔选定时,首先必须确认以下几个要素:
1.热负荷;
2.循环水量;
3.冷水温度;
4.热水温度;
5.外气湿球温度;
6.场地环境及可使用面积;
7.循环水水质情况;
8.电源电压及频率.
回复
5楼
根据设备样本中的性能曲线进行选型,流量和气象参数影响较大!
回复
6楼
这是一个极为简单而为大多数人疏失遗忘的问题。
第四楼说的很对。
冷却水塔的运行能力(cooling capacity)系根据外气「湿球温度(wet bulb temperature」为依据计算的。根据厂家资料:
外气湿球温度
系统所需的冷却循环水量
进出冷却水塔的循环水温度及温度差
即可以选出【该数据内冷却水塔型号】。不同地区的外气湿球温度条件,影响同一个冷却水塔的冷却能力。国内幅员广大,同一部冷却水塔,用在不同的地区,其冷冻能力不同,勿必要根据当地外气湿球温度条件参考厂家的能力修正值系数,选择适合自己的型号规格。
回复
7楼
谢谢各位,感觉在你们这里学了好多东西。
回复
8楼
冷却塔的换热量应该不小于制冷机组的制冷功率加上压缩机的功率。
回复
9楼
jt3944兄,有没有 冷却水塔的运行能力(cooling capacity)与外气湿球温度、系统所需的冷却循环水量、进出冷却水塔的循环水温度及温度差的函数关系式?
回复
10楼
我有一个不明白的地方:样本上为什么湿球温度为28所需的循环水量竟比27度还要小?
回复
11楼
谢谢jt3944 兄的回复,很高兴看见你使用简体字。
回复