某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.
现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.
锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.
循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.
在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.
调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.
请各位大虾分析原因.不吝赐教
12楼
提供一下系统的简图,系统是什么形式的,为什么高区的扬程要70M?此外2F中流量和1F的泵体流量差的太大,为什么?提供真空锅炉内的换热器的流程。
水泵进出口的扬程各是多少?
回复
13楼
厂家说的没错,是真空度保持不住,锅炉制造设计、制造水平问题。
回复
14楼
你说的对.真空锅炉是否在使用后就不需要再抽真空了?
回复
15楼
12楼,此项目中我给甲方提供的是锅炉和燃烧器,系统及设备安装均为甲方自理的,所以图纸我处没有.但我可以给你说一下:
真空锅炉内置三组换热器,各700KW.
采暖分高低区,低区为7-16层,高区为17-27层.各7000平米左右.
系统为从换热器出口抽水打入暖气系统.暖气系统为散热器.
水泵参数:低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.
设计值:低区泵:L=32m3,H=30m 高区L=30m3,H=70m
运行时水泵出口压力表压0.35Mpa,入口未装表.
回复
16楼
入口温度就是回水温度
回复
17楼
楼主,出口只有0.35,为什么这样小,系统是怎样定压的,开式或闭式,都不可能?压力表是否有问题?
回复
18楼
楼主:
我也很感兴趣,一起讨论学习一下。
真空炉必须在负压状态才能正常工作
炉内非负压,或负压过低,都会产生这种原因
从高低区水泵流量和供回水温差看,锅炉出力不足。
可,设定温度为92-95℃,观察炉内蒸汽温度和负压计<0.095MPa。若正常,就可能是换热器太小了。与厂家联系。
回复
19楼
我是楼主:
日前厂家来人,把所有的法兰接口\螺纹接口,能看到的都密封了;真空泵控制程序做了改动.现在温度可达75度,但真空泵经常启动.
由于事急,甲方立即投入使用,所以没有考虑更多.但我认为真空锅炉内部的真空度是不应有太大变化的,真空泵不应经常启动.
请教真空锅炉行家指教.
回复
20楼
呵呵,楼上说的事,归根结底还是制造水平问题,实际上做负压设备比做正压设备更难做。如果质量好的话,真空泵几年不用都很正常。
回复
21楼
真空锅炉是靠负压使炉水在低温下蒸发,再用蒸汽加热交换器中的水。
楼主报的数据明显就是真空度不够造成的,炉水不蒸发就没多少热量与循环水交换。
楼主你的锅炉漏得大了,一定要求厂家找到漏点,真空锅炉保压好的话是不用经常抽的。