求助:关于真空锅炉的问题!!!!
ferrolisx
ferrolisx Lv.3
2007年12月12日 12:23:08
来自于采暖供热
只看楼主

某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.

某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.

现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.

锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.
循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.

在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.

调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.

请各位大虾分析原因.不吝赐教
免费打赏
shaoleaho
2008年11月26日 15:30:20
22楼
很想知道,楼主最终是怎么解决的:handshake
回复