某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.
某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.
现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.
锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.
循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.
在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.
调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.
请各位大虾分析原因.不吝赐教
2楼
用户为散热器采暖,要求温度为进水80度,回水60度.设计循环泵流量为:
低区L=32m3, H=30m; 高区L=30m3, H=70m.
回复
3楼
蒸汽锅炉操作规程
1 范围
本操作规程适用于蒸汽锅炉的操作。
2 内容
2.1 蒸汽锅炉是高压容器的工艺设备,操作工必须熟知锅炉的结构,性能和设计说明,并经技术操作考试合格获得操作证方能独立操作,当班必须穿戴整齐劳保品。
2.2 点火前,应对锅炉各部件----显示仪、电气回路、阀门、旋塞、管道、水面计、泵体、喷咀和各种安全装置等按程序进行检查,确认无异常和漏泄情况下方可起动。
2.3 封闭入孔应事先检查确认烟道、炉膛无人及异物方可进行。
2.4 起动后,按程序做好下列各项检查确认工作:水面计;给水装置的动作;低水位切断动作;压力开关动作;压力比例控制器动作;安全阀的动作。
2.5 锅炉运行中应定期排污(原则上每班一次),排污时,禁止用手锤或其物具敲击开启排污阀,每班冲洗水位表一次。
2.6 锅炉运行时,操作工不许离岗位,应按时进行巡视检查(一般半小时检查一次,一小时作一次检查记录)。
2.7 巡视检查应戴上手套,不能用赤手摸触导热部件,观察炉膛燃烧情况要戴上防护镜。
2.8 遇到警报有不鸣、不息或自控警报失灵,经现场处理无效或无法处理时应立即停炉,并及时报告领导处理。
2.9 凡有下列情况之一应立即停炉处理
a) 汽压上升超过极置,虽加强给水,安全阀已排除蒸汽,但压力仍继续上升。
b) 严重缺水
c) 水位迅速下降(虽给水,但仍下降)
d) 水位表、压力表、安全阀等其失灵。
e) 炉墙损坏,大量冒烟
f) 给水设备失灵。
g) 炉体接缝处漏水,钢板变形,起泡或发现裂纹。
h) 锅炉满水经放水仍不下降。
i) 烟道后部发现有严重燃烧或其它危极操作人员安全时。
j) 锅炉内突然发生严重的汽水共腾或炉体剧烈振动。
2.10 需要进入炉内检修时,必须停炉冷却到室温并充分换气后方可进行,在紧急情况下必须采取强制冷却和隔热等措施应经领导批准方可进行,并有专人负责安全监护工作。
2.11 链条锅炉运行时,其汽压、风压、温度不得超过规定压力。
2.12 不经许可不许任意拆除或毁坏安全阀,运行中安全阀不能自动排除蒸汽时,应及时报告领导用人工提起安全阀排汽,并检修好。
2.13 当一般缺水时,应立即进行“叫水”检查,如系严重缺水时,应立即停火停炉停止进水,如系不严重的缺水,可缓慢、少量进水,但要严格监视各种仪表的变化。
2.14 当停炉停火时,在气压降到零位前,司炉工不得离开岗位。
2.15 炉渣要定时清理,集中定点堆放。
2.16 必须检查确认锅炉系统各种仪表、警报、安全装置完好、正确、灵敏方可交接班。
3 记录
回复
4楼
3楼的!!!啥意思???不要捣乱!!!
回复
5楼
不知锅炉循环水量,锅炉回水温度是多少,会不会锅炉循环水量偏小?
回复
6楼
回水比出水差最多8度,这和循环泵流量大及负荷带得小有关,但是温度上不去的原因是什么?是系统还是锅炉本身?
回复
7楼
供回水温差差8度,回水温度还比较高的,那么就可能板换小或效率低。
回复
8楼
换热器选错了,或供错了,有可能供成了汽水换热器,或虽是水水换热器,但是内部结构是按空调换热设计的,总之,换热面积过小.
回复
9楼
楼主:
经锅炉厂家来人判断,认为是锅炉炉内真空保不住造成的.
目前还未解决,请大家从真空锅炉的角度考虑.
因为炉内正常是在负压状态,水在90度汽化,然后汽水换热.但没有了真空也就没有汽,而锅炉是不允许带压运行的.
回复
10楼
换热器入口不是有温度计吗?那显示的温度是多少呀?首先弄明白是换热器的问题还是锅炉的问题还是循环泵的问题
回复
11楼
如果锅炉供回水温度没问题就不能说明锅炉会有问题,还是找找换热器有没有问题。
回复