请教:电缆大小设计是否合理
chenjiespk
chenjiespk Lv.2
2007年12月11日 20:27:43
只看楼主

一工程项目,变压器低压配电系统图(10/0.4KV,变配电房内)三个馈线回路分别为:屋顶正压送风机(7.5KW);排污泵(1.1KW);屋顶防空障碍灯(2KW);设计出线电缆均选用5*16mm,其解释为一级配电,计算时考虑到低压母线的短路容量(300MVA)及电缆的动、热稳定性。最小出线电缆必须大于16平方,请问其解释是否合理。

一工程项目,变压器低压配电系统图(10/0.4KV,变配电房内)三个馈线回路分别为:屋顶正压送风机(7.5KW);排污泵(1.1KW);屋顶防空障碍灯(2KW);设计出线电缆均选用5*16mm,其解释为一级配电,计算时考虑到低压母线的短路容量(300MVA)及电缆的动、热稳定性。最小出线电缆必须大于16平方,请问其解释是否合理。
免费打赏
wyhao123
2007年12月13日 17:19:53
22楼
“动”稳定就不必校验了,没看清20楼的朋友所说的,不好意思。
回复
bqg
2007年12月13日 17:32:48
23楼
哦,谢谢wyhao123的及时反馈,其实,原来就这个问题我曾发过帖子,就是上面的观点---电缆无须做"动"稳定校验.
回复
liangzengting100
2007年12月13日 21:22:07
24楼
电缆的动、热稳定性,是什么呀,我不明,大家请教
回复
blue-168
2007年12月13日 21:59:54
25楼
选用16mm2
回复
nyddzxx
2007年12月14日 09:58:50
26楼

同意这个观点
回复
chenjiespk
2007年12月14日 11:09:41
27楼
如电缆热稳定校验是为了满足在短路电流冲击下能维持10~20ms,该时间为断路器开断动作时间,那么选用高灵明度的开关是否可适当降低对电缆截面的要求。另,对低压配电母线直接配出的电缆最小大小,规范或强条是否有明确的规定要求。
回复

相关推荐