自然排烟口与安全出口之间有距离要求吗?
水电杂牌军
2017年07月31日 14:29:41
来自于通风排烟
只看楼主

因为新的 排烟规范还没出 参照《老高规》8.4.4 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。这条规范是针对机械排烟的,我就想弱弱的问一下,对于自然排烟口是否有类似规范要求?查了很久好像也没有看到有明文规定。

因为新的 排烟规范还没出 参照《老高规》8.4.4 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上, 且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。排烟口平时关闭,并应设置有手动和自动开启装置。
这条规范是针对机械排烟的,我就想弱弱的问一下,对于自然排烟口是否有类似规范要求?查了很久好像也没有看到有明文规定。
小虎爸
2017年07月31日 21:05:39
2楼
即使没有类似规定,也宜按机械排烟口设置
回复
陈大亮
2019年04月02日 14:34:06
3楼
没要求
回复
cof1621079831553
2021年05月15日 19:58:58
4楼

个人觉得还是要设置,因为你要看条文解释,为什么离安全出口远,远离烟团。