地下商场单冷空调系统改为冷热系统需做些什么?
ytp3521
Lv.7
2004年12月29日 14:45:33
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
我做的一个地下超市,甲方开始要求的是只做夏季供冷,现在冬季也要用空调,不知需要做那方面的改动?我的系统是风机盘管加新风系统,制冷机为风冷机组,所有管路系统都是按夏季供冷的情况设计的。
我做的一个地下超市,甲方开始要求的是只做夏季供冷,现在冬季也要用空调,不知需要做那方面的改动?
我的系统是风机盘管加新风系统,制冷机为风冷机组,所有管路系统都是按夏季供冷的情况设计的。
免费打赏
mwq1973
2005年01月13日 13:45:18
12楼
如果有足够的空间的话,可以考虑蒸汽或者热水锅炉,及一套热交换器.如果建筑物余热比较充足,可以考虑将整个系统改为水环热泵系统,当然是有钱没处花的情况下,因为,你的这个风机盘管系统与水环热泵系统无法更换.真不明白,当初象这种超市大开间的场所为什么选用了风机盘管系统,而不选择使用全风系统!
回复
quanhongwang3888
2005年01月31日 22:45:12
13楼
需增加热水锅炉以及配套设备 (包括热水泵、水-水换热器)。
回复
不莱梅的迪奥
2006年02月05日 21:56:40
14楼
5楼说得挺好的
回复
上一页
相关推荐
关于地下商场疏散审核的问题,跪求解释啊
公共建筑设计
2013-05-30 10:27:38
地下商场做通风空调,空调形式为全空气,各个风量怎么定?
中央空调
2012-10-26 10:14:38
想请教下地下商场通气怎么做,不做通气可以吗
建筑给排水
2012-06-13 14:58:00
地下商场用电负荷包括通风照明是否要双电源?
供配电技术
2012-05-08 10:19:38
急?地下商场的安全疏散距离是多少啊
建筑资料库
2012-04-06 18:14:29
3200平米地下商场的消防设备负荷等级
供配电技术
2012-04-06 16:57:41
关于地下商场中央空调选择问题
中央空调
2012-02-23 14:59:53
关于地下商场补风的问题
通风排烟
2011-11-01 16:20:26
地下商场空调冷负荷问题
中央空调
2011-08-20 20:01:22
请问地下商场扶梯需要考虑排水吗?
建筑给排水
2011-04-26 09:16:14
地下商场扶梯需要考虑排水吗?
建筑给排水
2011-04-25 10:01:15
请教各位:地下商场3000平方,要做施工图
中央空调
2010-11-07 19:17:44
地下商场计算风量很大,请教!急
中央空调
2010-07-30 02:46:34
某地下商场冰蓄冷低温送风系统的模拟与分析.rar
暖通资料库
2010-07-22 08:52:21
地下商场空调设计问题探讨
中央空调
2010-05-25 15:43:56
地下商场防排烟设计补风方案研究
通风排烟
2010-05-25 15:43:18
急:28万地下商场 消防水池保护半径是多少?
建筑消防给水
2010-03-30 16:14:03
地下商场是否需要做排风系统
通风排烟
2010-02-27 16:16:08
[请教]地下商场空调通风问题,谢谢!
中央空调
2009-09-17 14:53:57
新建地下商场约17万米甲方要30000KVA怎么配变电所
供配电技术
2009-09-12 20:23:27
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开