该照明是疏散照明,《住宅设计规范》第6.5.3条:不能采用节能开关。但是现实生活中好多高层都用了声控开关、延时开关。
该照明是疏散照明,《住宅设计规范》第6.5.3条:不能采用节能开关。但是现实生活中好多高层都用了声控开关、延时开关。
2楼
按规范做就没错,我是这么认为的。不过现实生活中楼上说的现象确实比较普遍
回复
3楼
按规范做.
回复
4楼
6.5.3住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
楼主规范可曾看仔细了?
回复
5楼
回复
6楼
我个人理解:采用自熄开关是为了节能,高层中电梯厅和应急照明不能采用自熄开关是为了疏散安全。
高层中电梯厅和应急照明如选用带强切功能的自熄开关,是否两者可兼得!