酒店临湖而建,地下一层为检修平台,平时用作停车库,车库临湖一侧做1.5M的矮墙,遇到20年一遇的洪水,地下一层将被全部淹没,到时候车库里的照明灯具,配电箱等电器怎么办,该如何设计这样的车库?什么样的防护等级可以用在这种场合啊,大家一起来讨论!
酒店临湖而建,地下一层为检修平台,平时用作停车库,车库临湖一侧做1.5M的矮墙,遇到20年一遇的洪水,地下一层将被全部淹没,到时候车库里的照明灯具,配电箱等电器怎么办,该如何设计这样的车库?什么样的防护等级可以用在这种场合啊,大家一起来讨论!
22楼
部灯具和电器及配电箱的防护等级选择:IP66的就保证没问题: 要这么做的话,施工配管、穿电缆电线也要如此,否则不解决问题;IP66的就保证没问题 也未必
8楼说的不错 支持。
电气产品库
http://www.cdq.cc/qiye/dq_list.asp
按产品类型分类和更多产家,更方便快捷,快速查询你想要的产品。
回复
23楼
在进线开关处装个分励脱扣器 ,当洪峰经过之前,切断所有照明器具就可以了
回复
24楼
有没有灯具或者开关可以经的住一段时间的湖水浸泡,水退了还可以继续使用?IP66是防喷水吧,应该是IP67吧,用来防止1m左右的浸水影响?
回复
25楼
还有这样的情况哦 这个问题不是电气一个专业可以解决的其实
回复
26楼
费那么多力气干什么,甲方会说你浪费的,
直接做短路保护就OK,淹了就跳啊,都已经淹了,人换管什么供电和照明啊,
直接跳闸~~~~!!!
回复
27楼
简单来说吧,我只做几个事实陈述。
1. 洪水来时车库必定是全部浸泡,楼主提出的事实清楚。排水不可行
2. 若采用IP67以下的设备或线路,水来后必将全部废掉,没有其他可能。
3. 洪水20年才一遇。
4. 全部采用IP67的灯具设备和线路造价较高。
回复
28楼
防水哦?太好的了,用细一些的防水电缆线带上几个防水大投光灯就OK了,开关箱做成嵌入式的,外面做防浸水处理,不过安全考虑,有个水位传感器更好,水来了就跳闸。水退了稍微干燥下就重新可以利用,因为东西用的是防浸水的,水泡一会不会坏的。
回复
29楼
首先从设计上想办法,再考虑设备\材料方面的要求.我看设计是有问题的.
回复
30楼
"车库临湖一侧做1.5M的矮墙,遇到20年一遇的洪水,地下一层将被全部淹没",这样的建筑谁做都头痛,建议楼主把电源箱放楼上去,楼下的管线和电气设备用IP67的.话说回来,甲方真的舍得房子被淹吗?和这样的人合作设计师很郁闷的,郁闷
回复
31楼
我看了楼上各位高见,但是还保不住车库里的东东,灯一般装在顶上,连灯都淹掉了,还有是么用,楼上有人还说,给排水泵装水位控制和分励脱扣,那你还要排水泵做是么?难道还是生活用水???, 治标不治本啊,
回复