酒店临湖而建,地下一层为检修平台,平时用作停车库,车库临湖一侧做1.5M的矮墙,遇到20年一遇的洪水,地下一层将被全部淹没,到时候车库里的照明灯具,配电箱等电器怎么办,该如何设计这样的车库?什么样的防护等级可以用在这种场合啊,大家一起来讨论!
酒店临湖而建,地下一层为检修平台,平时用作停车库,车库临湖一侧做1.5M的矮墙,遇到20年一遇的洪水,地下一层将被全部淹没,到时候车库里的照明灯具,配电箱等电器怎么办,该如何设计这样的车库?什么样的防护等级可以用在这种场合啊,大家一起来讨论!
12楼
呵呵,楼上说的在理。
干脆用移动式的灯具和设备,水来了就全都搬走
回复
13楼
或者用简易悬挂安装的灯具设备,水来了把设备很容易的拆下来拿走,线路采用塑料线槽或明敷,泡一次就废掉重新拉线。配电箱放在楼上。
回复
14楼
8楼措施不错,但也应该考虑酒店是否按抗20年一遇的洪水来进行建筑设计的,否则,一切都是多余的
回复
15楼
1、结构上考虑防渗漏;
2、加强防、排水系统;
3、电气箱可放在上层控制,设备(灯、插座)高位设置,至于是否采用防水型(价格贵)要作分析比较而定。
回复
16楼
电气箱可放在上层控制,设备(灯、插座)尽量高位设置,来水了把箱子保住就可以了,真有水了等水退了,再维修,把值钱的,容易报废的保住
回复
17楼
首先应该做排水系统,毕竟车库泡在水里不像话,配电做到库外,车库的照明选防水灯.
回复
18楼
呵呵,谁的方法更好,楼主自己拿主意吧。
回复
19楼
别放配电箱等重要设备,有水就把地下的切掉
回复
20楼
大家支的招还挺多啊
回复
21楼
很简单吗,线路和灯不可能装的很低吗?首先此线路设计独立控制保护线路,设计一个水位开关,信号给总开关分励线圈就可以了.
回复