小女刚从事给排水的设计,现手头上有一个钢结构厂房的给排水工程,厂房高15m,局部三层,南北方向宽60m,东西方向长150米,两柱间隔7.5m,火灾危险性为丁类,耐火等级为二级。 我只在厂房南北两边的墙上布置消火栓,没有设置自动喷水灭火系统。为保证有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,我每隔15米在柱子旁设置了一个单头的消火栓,现在的问题是,这样布置消火栓是不是太密?在厂房的南北方向的中间30m的地方需要再布置消火栓吗?如果要布置,消防水管在厂房的中间直埋下去吗?
该厂房的跨度多大?中间有无柱子?有内天沟吗?若有,要设虹吸式雨水系统。中间要是有柱子,需在中间设一排消火栓,南北两边的墙上的消火栓可3个柱子布一个,即22.5米布一个。厂房的高度大,需要的充实水柱长,只在厂房南北两边的墙上布置消火栓,充实水柱不能打到梁下弦。若中间无柱子,建议整个厂房消防管埋地敷设,采用消防给水涂塑钢管。架空敷设消防管还有个问题,就是管道的支吊架的问题,估计消防管道DN100,支吊架的间距要求6米,你的柱距是7.5米,中间要增加一个支吊点。要和结构专业配合一下,他们一般不允许在柱子上直接焊接支架。给他们提资料,管道荷载,要早提。不然结构又要告状了。支吊架见国标图集《管道支吊架的安装》,图集号忘了,名称也不太准确,手头没资料。你自己查查,图集的说明里有不同直径的管道的重量(含水重),不含附件。
回复
3楼
1.宽60米,只在两边墙上布,消火栓能保护到吗?
跨度60米,中间应该有钢柱吧,应靠钢柱增设消火栓
2.若考虑不给钢结构太大负荷,可考虑将消火栓环管布在室外,阀门也设在室外(注意考虑检修关闭消火栓不要超过5个)
回复
4楼
谢谢两位的回复,:)
这个厂房的轴距为7.5米,共长为150m,跨度为9.0m、21.0m、21.0m、9.0m共为60米,这些轴线的交点地方都是人字钢柱。
我现在在南北墙上间距30m布置了消火栓(消火栓和灭火器放在柱子下面),中间的一排柱子间距22.5m增设了消火栓,厂房内的消防主管都设在了地沟里。
这个厂房是采用的外排水方式。
回复
5楼
如果我设计,将消防管道直埋,沿中间两轴敷设,3个柱子布一个,即22.5米布一个。每5个消火栓设个阀门,阀门设在柱子附近,先出地面,装阀门后,再进入地下。
回复
6楼
这样倒是能满足要求,哈哈,还要满足任意两股水柱到达。你的意思是距南北外墙9m还有一排柱吗?要是那样的话只在这两排柱上布置间距22.5m应该能满足要求,可以少布一排。个人意见,仅供参考。
另外,耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),可不设室内消防给水。甲方死扣不设的话要想办法对付,呵呵,
回复
7楼
基本同意5楼意见,有个改进,阀门采用直埋型即可,管道不需要先出地面再下地。
回复
9楼
有这样的阀门吗?哪个厂家生产的?有联系方法吗?
回复
10楼
基本同意5楼的说法,管道直埋,需要蛇阀门的地方,做个700x700x700mm的室内阀门井!消火栓布置还要考虑门的位置。机械的按多少米一个是不太现实的!60米的宽度,二只消火栓的水带长度加上充实水柱长度可能不够(没算)
中间尽量加几个,满足两个消火栓同时到达!
回复
11楼
认同这种说法啊!·
回复