柱距42米的仓库怎么布置消火栓
bluebirdgd
bluebirdgd Lv.7
2007年11月28日 11:10:41
只看楼主

现有一座库房,库房的长度为162米,宽度为126米,高度为9.80米,库房性质为丁类,但是有可燃物,库房需要上消火栓。库房的柱子间距为42.5m,规范规定,建筑的任何一点需要有两股水柱同时到达,若在每个柱子挂一个消火栓,则无法满足规范要求,求各位大侠出出主义。(消防局不允许每个柱子挂两个消火栓)

2007年12月01日 12:01:27
2楼
少量可燃物,丁类仓库可不设消火栓系统,如果可燃物较多,就不能定为丁类仓库.
回复
lesehan
2007年12月01日 12:49:53
3楼
库房的长度为162米,宽度为126米,库房的柱子间距为42.5m,怎么除不尽啊??42.5m是指跨度吧!若这样,就是中间有一排柱子,中间每柱子上设个消火栓,两侧靠墙的柱子上若每个都设个消火栓,则四个柱子区域的中心处是空白点,我的意见是两侧的消火栓靠墙设,不按柱距走,满足要求就设一个。不过要是带型窗,会有挡窗的问题,和甲方商量一下或和建筑专业商量,做一下处理(不设带型窗更好)。实在不行只好设消防水炮吧,不知道你们当地的消防队认可吗?
回复
寒冬
2007年12月01日 15:14:38
4楼


这个主意不错啊!
回复
bluebirdgd
2007年12月03日 01:04:30
5楼
两侧的消火栓问题不大,靠墙设置,每隔20米设置一个就没有问题,主要问题是库房中间的消火栓设置,靠墙消火栓保护不到,靠柱消火栓怎么设置也是空白点,除非消火栓不靠柱子设置,但是这点甲方不同意,说人家要进大车,要把消火栓撞了。至于消防水炮的问题,我们研究了一下规范,人家是用来取代【喷淋的,不是用来取代消火栓的。
回复
gpechj02
2007年12月03日 13:06:37
6楼
柱距42米?结构这么强?
回复
dabingonline@co163
2007年12月03日 13:35:49
7楼
是啊,我同意六楼的,柱距42米,层高才九米,怎么想的?我见过的最大的柱距才三十米,大梁的尺寸已经到了二米八乘一米四,而且是预应力的。那是一个会展中心的展厅,层高十四米的。做仓库有必要这个样子嘛?
回复
bluebirdgd
2007年12月04日 00:49:01
8楼
单层库房,结构是采用钢结构,屋面采用空间网架结构,就是体育馆经常采用的结构。
回复