对下面图片的中题目,在下理解为50/(6*32*1.3),这样计算将没有答案,参考答案给出的是分母不乘以1.3。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
对下面图片的中题目,在下理解为50/(6*32*1.3),这样计算将没有答案,参考答案给出的是分母不乘以1.3。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
2楼
图片在这里。提前谢谢您的回复。
回复
3楼
不好意思。更正一下,参考答案给出的分母为1.3X32。 提前谢谢您的回复。
回复
4楼
没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
回复
5楼
此题解题公式是R小于等于50/Ia,这个Ia含义是”
保证间接接触保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流“,很明显,这个Ia并不是瞬动电流,而是规定时间内的动作电流,所以不能乘以6。
可以如此理解:因为一般用户用电器都在线路末端,在末端的短路电流太小并不足以让断路器瞬间动作(当然如果能瞬动最好),所以为了人身安全,就设置了50V安全电压,意思是单相接地故障发生,虽然不能瞬动,但是在规定时间内,即使发生人触碰设备外壳这种间接性接触,其接触电压也能保证不会超过50V,这也是公式中50的来源。1.3的系数,在规范上并没有,我的理解应该与断路器脱扣曲线有关,即在1.3倍额定电流时,断路器会在约定脱扣时间内跳闸(1.05倍是约定不脱扣电流,1.3倍是约定脱扣电流)。
回复
6楼
一般 断路器约定脱扣倍率都是额定电流的1.3倍而且是反时延段特性,就是电流超过1.3倍一点点时会延时分断 随着电流的增大分断的时间缩短,所以在这里只用达到约定的1.3脱扣倍率就可以 当电流到6倍时断路器会瞬间分断。个人理解 若有不对之处 请加以指正 互相交流
回复
7楼
依然赵樱空 发表于 2017-7-29 23:09 此题解题公式是R小于等于50/Ia,这个Ia含义是”保证间接接触保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流[/ … 真心谢谢您的多次回复。在下初始的理解是涉及到人身安全(间接接触保护这种),都需要瞬动,正因为理解为瞬动,所以在下才觉得应该在分母中乘以6。在下是否可这样理解,如分子为50V的,一般是不需要瞬动的?或者如何判断是否为瞬动?期待您的再次回复。
回复
8楼
努力加油33 发表于 2017-7-30 21:24 一般 断路器约定脱扣倍率都是额定电流的1.3倍而且是反时延段特性,就是电流超过1.3倍一点点时会延时分断 随 … 在下初始的理解是涉及到人身安全(间接接触保护这种),都需要瞬动,正因为理解为瞬动,所以在下才觉得应该在分母中乘以6。在下是否可这样理解,如分子为50V的,一般是不需要瞬动的?或者如何判断是否为瞬动?期待您的再次回复。
回复
9楼
smartspring 发表于 2017-7-31 10:01 真心谢谢您的多次回复。在下初始的理解是涉及到人身安全(间接接触保护这种),都需要瞬动,正因为理解 …因为安全防护是假设在最不利的情况下来保护人身安全的,如果瞬动,那就不存在50V了,因为瞬动是在0.1s内就切除故障了,如此短的时间已经可以保护人身安全。第二,我也提到过原因,就是配电末端短路,因为供电线路长,短路电流一般比较小,很多情况下还达不到瞬动电流值,这时候延时切断时间内就要保证人身安全,所以规定了50V的安全电压。规范上对Ia的解释也体现出“规定时间”这个要素,固定用电设备规定时间是5s,220V的移动式用电设备(例如电钻)是0.4s。
回复
10楼
依然赵樱空 发表于 2017-7-31 10:53 因为安全防护是假设在最不利的情况下来保护人身安全的,如果瞬动,那就不存在50V了,因为瞬动是在0.1s内就 … 真心谢谢您的再次回复。在下这样理解是否正确,公式R小于等于50/Ia,这里的电流Ia并不是取瞬动电流?也即该公式并不是用于瞬动保护的?如在下这样理解是正确的话?在下就理解这个问题了。期待您的再次回复。
回复
11楼
smartspring 发表于 2017-7-31 11:07 真心谢谢您的再次回复。在下这样理解是否正确,公式R小于等于50/Ia,这里的电流Ia并不是取瞬动电流?也 …可以这样理解没问题。
回复