一、基础介绍:1、双火线开关的定义:指一个开关可连接两个火线,一个火线端是日常照明火线,另外一个是应急照明的火线。本文只介绍不需连接零线的双火线开关,这类开关有三个接线端,两个火线端和一个灯线端。双火线开关是一种可以自动工作的电子式开关,而不是机械式手动开关。2、双火线开关与其他种类的应急照明开关有何区别其他种类的应急照明开关,其应急控制端只是一个信号控制端,不是供电端。这类开关的主火(指日常照明火线)才是供电端。应急照明启动时主火不能断电,否则不能点亮。双火线开关不存在这个问题,它的应急照明火线端,即是控制端也是供电端。

一、基础介绍:
1、双火线开关的定义:指一个开关可连接两个火线,一个火线端是日常照明火线,另外一个是应急照明的火线。本文只介绍不需连接零线的双火线开关,这类开关有三个接线端,两个火线端和一个灯线端。
双火线开关是一种可以自动工作的电子式开关,而不是机械式手动开关。

2、双火线开关与其他种类的应急照明开关有何区别
其他种类的应急照明开关,其应急控制端只是一个信号控制端,不是供电端。这类开关的主火(指日常照明火线)才是供电端。应急照明启动时主火不能断电,否则不能点亮。双火线开关不存在这个问题,它的应急照明火线端,即是控制端也是供电端。
真正能够满足严格意义上的应急照明需要,设计最好的应急照明开关,就是我们在此介绍的双火线开关。它满足如下几点:(1)双火线连接;(2)不依赖主火线供电;(3)应急火和主火线可以同时加电,任意差相也不会被烧毁(4)主火对地、对零短路也不影响应急照明。

3、双火线开关的分类:
如同普通的自动控制电子开关一样,以控制形式划分可分为声光控延时开关、远红外延时开关和按钮或者触摸式延时开关。另外,根据其可适用的负载灯具类型,分成普通型和节能灯型。普通型只可用于白炽灯(包括一些感性负载,如风扇等);节能灯型可用于节能灯和日光灯。(能不能用于电感镇流器的日光灯需看具体标志)
双火线开关还有一些最新的类型,一般型和双控制型。双控制型(双工作模式)是指此类开关即可自动也可手动,它在手动模式下就等于一个普通的机械开关,可以随意使灯长亮或者完全关闭。一般说此类双控制型开关有一个或者两个按键(或触摸片),它即能起到转换自动/手动工作模式的作用,也可以开关灯。双控制型的自动电子开关将自动控制和人工控制合二为一了,它是未来用于通道的电子开关的发展方向。

4、双火线开关的应用;
主要用于需要应急照明的场合。应急照明的电源可以来自市电、UPS电源或者柴油(汽油)发电机,对布线来说,除应急照明的放火等要求外,无其他特殊要求。使用和维护方法与一般电子开关无不同。

5、双火线开关的优点:
使用双火线开关和小发电机(或UPS电源)组合的应急照明方法比较安装应急灯的方法实现应急照明工程,有更大的优越性。这样做有三大好处:(1)成本低,效果好,安装省事;(2)使环境美观不杂乱;(3)免于检查维护(应急灯的电池时间一久容易失效)。

二、产品介绍

(暂略)
lxt9607
2007年11月28日 11:09:41
2楼
说了一通,有没有更详细的技术资料贴来看看?
回复
lanzhihua18
2007年11月28日 14:47:51
3楼
是不是就是双控开关呀,我们这里设计了这种声控双控开关,也是用于应急照明的,就是买不到,郁闷
回复
bjkny
2007年12月02日 06:16:21
4楼


需要什么样的材料呢?是产品说明书还是照片?
回复
q840514
2007年12月03日 15:44:52
5楼
弄个原理图看看!!
和双控开关也没什么区别啊?
回复
bjkny
2007年12月04日 10:49:06
6楼
为慎重起见,我又在网上搜了一下“双控开关”这个词组,想得到全面的认识。

双控开关在一般的情况下是指一个机械式的单刀双掷或者双刀双掷开关,用它实现同一盏灯的异地控制。还有一些用法,双控开关指另外的情况。本文所谈的不是这个概念,它是指可以连接两条火线的电子式自动控制开关(不接零线)。

双火开关是一个新概念,既往的理解都达不到。它可连接另外一条火线(与平常照明的那根火线可以不同相位),一般这个连接端供连接应急照明线使用。只要这根线一通电,灯就常亮了。

换个说法, A火和B火分别是两根火线, A火管日常使用的照明,B火管应急照明。如果发生火灾,把A火烧断或者对零、对地短路(这是经常有的情况),这并不要紧,对开关的应急照明功能毫无影响,只要 B火线没断,灯没坏, 只要把B火一通电,灯就亮了。

其他的带应急照明控制端的所谓“应急照明自动开关”,不管是声控自动的,还是远红外自动的,都不具这种性能。A火一坏,灯就再也亮不起来了。
回复
bjkny
2007年12月04日 11:06:23
7楼
记住,这样的开关

1、它是一个自动控制开关,平时使用与一般声控或者人体感应开关没有区别。

2、它额外多一个火线接点,连接应急照明线。

3、即使平常用的那根火线因为火灾(或者地震破坏)被破坏了,不分短路和断路,都不影响应急照明。

4、两个火线可以连接异相电,同时通电也无烧坏开关之忧。


这样的开关,其他任何单位,还没人可以做到。特别是可以控制节能灯的,不需要接零线的双火开关。

它最完美的满足了高可靠的应急照明应用的需要。

详细的产品信息和具体的应用方法,到时会有介绍。
回复
zzhspeed
2007年12月04日 13:23:31
8楼
这不跟我之前画的那个原理差不多么?就是加了个小继电器。但我做了一些研究之后发现里面存在着许多问题,楼主也许并没有意识到。
最主要的不同就是不用接零线,请楼主告知具体原理,为何可以省去零线,望尽快。
回复
zzhspeed
2007年12月04日 14:44:34
9楼

你这里面的有些观点是错误的,我们曾经讨论过。
首先,平常用的火线被破坏了,确实不影响应急。但同样应急线被破坏了,应急也完全瘫痪了呀,应急线损坏的几率跟平常用线损坏的几率是相同的。所以并不能体现出其优越性。
其次,二级负荷的应急照明需要双电源,采用这种方法启动应急灯的并不属于双电源,只能称其为“第二电源代替第一电源”,此时第一电源完全失去功效,无“备用”的能力。故无法满足二级负荷的要求。此种情况必须还要在供电箱处加双切。
最后,4中提到的做法不允许。即使对开关本身无伤害,但对供电系统来说是忌讳的。因为供电系统要求,火线和零线必须同源,必须“门当户对”,不同的火线必定需要同源的零线与之相对应。如果不同源的火线共用零线,那么就是很严重的系统错误。楼主的产品很明显就属于双火共零,危害极大。至少来说这种产品一旦投入,两火线源点之间经过的全部漏电保护器都会down掉。
回复
zzhspeed
2007年12月04日 15:08:05
10楼
所以说,这种开关只有回避上述问题,才可以用。
线路上没有优越性就没有吧,至少也没缺点。
不能使用在二级负荷就不用吧,用在三级消防负荷或蓄电池灯具上没问题。
应急电源必须来自同一回路(至少是同一末端配电箱)

ok,这样就可以用了
但发现没有,现在来看这个产品的时候,它跟普通消防自熄开关,甚至双控开关在应用上已经差别很小了。
不过我对不用零线进开关很感兴趣,请问是怎么做到的?
回复
manager0
2007年12月14日 16:03:57
11楼
我看完6楼的 朋友说完第3条就想问一下 你说的很好 解释的很明确但是我想知道按你说的 做可以 但是你怎么就能保证你的应急火线 在火灾 或 以外的时候的正常 工作啊