梁底部钢筋被打断解决方案
卡本加固材料
2017年06月23日 13:33:14
来自于建筑加固
只看楼主

随着社会、经济的高速发展,人们对建筑使用功能的需求越来越多,使得各种建筑辅助设施越来越繁杂且庞大,各种管线纵横交错,有时候就不得不在混凝土梁开洞使管线穿过,但开洞区不进行加固处理,则开洞区就会变成梁的薄弱区,就有可能过早的发生受斜破坏或者受弯破坏,造成不可估量的严重后果。根据开洞梁所配钢筋及受力特性可将其分为普通钢筋混凝土开洞梁、部分预应力钢筋混凝土开洞梁以及预应力混凝土开洞梁,一般来说我们所谈到的开洞梁大多数都为普通钢筋混凝土开洞梁,且开洞后钢筋混凝土梁的刚度受到了较大削弱,使梁的挠度增大,以及开洞部位出现应力集中,使得梁的抗裂性降低,针对此种情况则需要选择合理地方法进行加固处理。

随着社会、经济的高速发展,人们对建筑使用功能的需求越来越多,使得各种建筑辅助设施越来越繁杂且庞大,各种管线纵横交错,有时候就不得不在混凝土梁开洞使管线穿过,但开洞区不进行加固处理,则开洞区就会变成梁的薄弱区,就有可能过早的发生受斜破坏或者受弯破坏,造成不可估量的严重后果。

根据开洞梁所配钢筋及受力特性可将其分为普通钢筋混凝土开洞梁、部分预应力钢筋混凝土开洞梁以及预应力混凝土开洞梁,一般来说我们所谈到的开洞梁大多数都为普通钢筋混凝土开洞梁,且开洞后钢筋混凝土梁的刚度受到了较大削弱,使梁的挠度增大,以及开洞部位出现应力集中,使得梁的抗裂性降低,针对此种情况则需要选择合理地方法进行加固处理。

回到我们之前的话题,在装修过程中如果将钢筋混凝土梁内钢筋打断了该怎么办?一般来说钢筋混凝土梁的下部钢筋为受拉钢筋,主要用来承受由上部结构传给梁的压力产生的拉应力,对于打断梁内钢筋的问题来说,只要将其损失的刚度以及混凝土抗拉强度得以弥补就能解决此问题。

加固方法的选择:
可以将碳纤维布贴于梁的表面,用来补充梁的配筋量,用来提高梁的正截面受弯承载力和斜截面的受剪承载力。并在开洞位置采取U型箍的形式对梁进行加固处理。值得注意的是,当采取U型箍的方式粘贴碳纤维布时,梁的棱角需进行钝化处理,以免碳纤维布被梁的棱角所损伤。

除此之外粘钢加固也是一个好的加固方法,通过环氧结构胶将钢板与钢筋混凝土梁粘结为一个有机整体,使得所粘贴钢板与混凝土构件一起均匀受力,不会在混凝土中产生集中应力现象,在几乎不改变结构尺寸的情况下起到加固补强的效果。粘钢加固不仅仅可以提高构件的强度,且对裂缝的发展及挠度均有抑制作用。

对于此类问题你还有什么好的方法呢?

免费打赏
见于不见
2017年06月24日 08:41:36
3楼
什么都敢发,误导人!!!
回复
卡本加固材料
2017年06月26日 09:14:22
4楼
见于不见 发表于 2017-6-24 08:41 什么都敢发,误导人!!!那么您能告诉我这个问题该怎么处理吗?讨论帖就是大家一起讨论,诚挚的希望能和您共同探讨这个问题。
回复
见于不见
2017年06月26日 10:07:41
5楼
卡本加固材料 发表于 2017-6-26 09:14 那么您能告诉我这个问题该怎么处理吗?讨论帖就是大家一起讨论,诚挚的希望能和您共同探讨这个问题。1、“受斜破坏”是什么鬼?剪压破坏或斜截面受剪破坏。2、“普通混凝土开洞梁,预应力…….”对于开洞梁来说要区分的是“此梁是框架主梁,次梁,亦或者连梁” 3、“开洞后钢筋混凝土梁刚度收到较大削弱,是梁挠度增大” 开洞后对混凝土的刚度是局部削弱,并不会对挠度造成过大影响,只会造成梁承载力不足(抗弯或抗剪)导致梁破坏。 4、“一般来说钢筋混凝土梁的下部钢筋为受拉钢筋” 错,梁下部钢筋对于正弯矩区(跨中区域)为受拉钢筋,对于负弯矩区(支座部位)为受压钢筋。5、“只要将其损失的刚度以及混凝土抗拉强度得以弥补就能解决此问题” 错,混凝土抗拉强度是什么鬼?梁内钢筋抗拉或抗压,而混凝土仅抗压,没听说过混凝土用来抗拉。而且打断梁内钢筋,要区分打断的是箍筋还是主筋,受拉还是受压,主梁还是次梁,跨中还是支座,针对性处理。6“加固方法的选择”一概而论,如果8米跨度框架梁跨中底部钢筋打断,你粘碳布,涨钢板有用? 7、打洞应预防为主,框架梁洞口宜位于跨中1/3区段,洞口高度不应大于梁高40%,且宜位于梁高范围的中间位置,避免打断受力主筋。对于打断的主筋,根据具体情况,可不处理,可采取增大截面方法,可采取粘贴碳布或钢板。

卡卡沙拉

您好,请问能不能看看我发的求助帖子,问题是阳台底部钢筋被打断了,能发帮忙给个建议呢?万分感谢。

cof1562413918023:你好见于不见,能留下你联系方式吗,有些问题想咨询.

回复
哈哈我是谁
2017年08月15日 19:51:19
6楼

你好,能否看下我发的帖子,给我回复呢,谢谢
回复
alpha0335
2017年08月16日 12:02:28
7楼
遇到过几次这样的问题,经过各方协商,先支顶,然后把断筋位置混凝土踢掉,双面焊等直径钢筋,得满足搭接长度。然后浇注混凝土灌浆料。
回复
daliu300
2017年08月18日 17:12:30
8楼
得需要专业设计院出方案吧,结构安全,百年大计
回复
张少白
2017年08月23日 18:01:58
9楼
学习了谢谢楼主分享
回复
danlyn
2017年10月12日 14:21:08
10楼
这篇文章确实是漏洞百出……
回复

相关推荐