一个幼儿园,需要上喷淋泵,然后设置消防水池,那是否消火栓也必须要上消火栓泵呢?我的市政管网压力是能满足消火栓的压力的,请大神们指教~

一个幼儿园,需要上喷淋泵,然后设置消防水池,那是否消火栓也必须要上消火栓泵呢?我的市政管网压力是能满足消火栓的压力的,请大神们指教~
免费打赏
xu3168333
2017年06月22日 10:57:41
2楼
自己顶下。。。
回复
lichangan1000
2017年06月22日 13:35:51
3楼
在执行规范上,要坚定,不犹豫。 现规范确实会发生不设消火栓但要求设自喷的个别情况。
回复
cysd118
2017年06月22日 13:41:42
4楼
如果有规范要求设置喷淋而不需要消火栓的情况,一般会补上消火栓。市政自来水不光压力要满足,流量也要满足。消防问题严格执行规范。
回复
圣火2016
2017年06月22日 15:08:26
5楼
幼儿园一般在小区里,消火栓和喷淋系统可以接到小区消火栓和喷淋管网。过去一般不会再加消火栓泵,现在严格了,如果市政能满足流量和压力要求,可以不加,否则最好是加上。
回复
年念1
2017年06月22日 17:38:04
6楼
一般都需要加的
回复
fetal_love
2017年06月22日 19:33:35
7楼
常高压系统么?其实规范是支持常高压系统的,稳定可靠。
唯一的问题就是,自来水公司愿意给你两个不同阀门段上的引入管么?
回复
陈广辉67
2017年06月23日 08:39:38
8楼
设了喷淋泵与再设消火栓泵与否没直接关系吧
回复
水是你的水
2017年06月26日 11:04:45
9楼
我这里审查必须上的