特级、一级场所的应急照明双电源自切箱可每三层设置一台,二级、三级场所可每五层...
爱鲁
爱鲁 Lv.2
2017年06月06日 11:23:28
只看楼主

网上看到这句话,特级、一级场所的应急照明双电源自切箱可每三层设置一台,二级、三级场所可每五层设置一台。但是这句话又和消防分支线路不应穿越防火分区矛盾。想问问看有没有人知道这句话的出处。

网上看到这句话,特级、一级场所的应急照明双电源自切箱可每三层设置一台,二级、三级场所可每五层设置一台。但是这句话又和消防分支线路不应穿越防火分区矛盾。想问问看有没有人知道这句话的出处。
智能建筑一体化
2018年02月18日 07:44:07
2楼

 按 DGJ08-20-2007 第 12.5.3 规定,十九层及以上住宅的公共部位还应设疏散诱导照明和灯光疏散指示标志,疏散诱导照明和灯光疏散指示标志可直接接至本层的公共照明回路。公共照明配电箱由双电源自切箱供电,该双电源自切箱设置在总配电间或便于操作管理的场所。超高层住宅的应急照明的供电电源,可采用每十五层设置一台双电源自切箱的供电方式。



专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPSEPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836