国标明确暗敷的应急照明回路可以穿PC电线管,但线盒可否采用PC线盒呢?找了不少图集规范都没有明确可否。希望得到指教。
国标明确暗敷的应急照明回路可以穿PC电线管,但线盒可否采用PC线盒呢?找了不少图集规范都没有明确可否。希望得到指教。
2楼
暗敷设时也要采用金属导管
回复
3楼
见新防火规范10.1.10 条文说明
回复
4楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中第24.8.5条明确规定“应急照明等消防线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明覆时,应在金属管上采取防火保护措施”
回复
5楼
必须得用金属管
回复
6楼
必须得用金属管
回复
7楼
应急照明用金属管,一般照明呢。。。。。不是非得用金属管了吧
回复
8楼
一般照明,像住宅套内、办公室等室内部分的可穿PVC管;公共部分照明的穿金属管
回复
9楼
请仔细看《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中第13.10.5条第3款
回复
10楼
新防火设计规范可以采用塑料管,但不是所有的塑料管,接线盒按道理应该不可以,因为没法满足暗埋保护层厚度,但是规范没说不可以,所以你可以采用塑料接线盒。
回复
11楼
新防火设计规范暗敷设可以采用塑料管,条文说明暗敷设时要采用金属导管。怎么办?