住宅一层门厅是否需要自然排烟?
thealmightyma
2017年05月27日 03:48:03
来自于通风排烟
只看楼主

如图:三楼以上是住宅,二楼及一层是底层辅助商业用房,均不对楼梯间开门。住宅的合用前室和楼梯间都是自然排烟,一层就这么个门厅,是否算前室,是否需要加压送风?

0527.png
如图:三楼以上是住宅,二楼及一层是底层辅助商业用房,均不对楼梯间开门。
住宅的合用前室和楼梯间都是自然排烟,一层就这么个门厅,是否算前室,是否需要加压送风?

0527.png

thealmightyma
2017年05月27日 18:39:58
2楼
没有人:),不要沉
回复
小小兵
2017年05月31日 11:29:20
3楼
这个建筑布局门厅应该理解为合用前室。
回复
niecaiming028
2017年08月21日 22:53:13
4楼
个人理解:可以不当合用前室防烟。理由:
1、门厅人流疏散方向:楼梯间---门厅---室外,而楼上是:楼层功能房间--走道---合用前室---楼梯间,合用前室防烟是防“楼层功能房间--走道”的烟气进入合用前室
2、门厅与周边商业等无门,视为无烟从这些区域进入;楼梯间有防烟设施,也应视为无烟气从楼梯进入;通室外的门呢?有烟气进入到门厅吗?
回复
niecaiming028
2017年08月21日 22:57:01
5楼
个人认为:视为房间处理。
大于100平,设自然排烟窗
小于100平、大于50平,设可开窗
回复
克隆绵羊
2017年08月22日 00:12:52
6楼
我认为是前室,可以不设送风
回复
陈大亮
2019年05月05日 18:11:14
7楼
是合用前室,但出口直接对外,无可燃物,无烟气进入,可不防烟。
回复
cof1621079831553
2021年05月15日 20:06:15
8楼

从实际出发,无人员停留、无可燃物、无烟气进入,不需要啊

回复
陆庭侯
2021年05月16日 12:40:10
9楼

有消防电梯、防烟楼梯间,且住宅每层仅有1个安全出口,底层大概率为商业网点。题主的建筑应该是建筑高度>33m却≤54m的住宅建筑。

既然是防烟楼梯间,防烟楼梯间首先要求是直通室外或设扩大楼梯间前室直通室外,详见GB50016-2014(2018年版)中5.5.29-2强制性条文。

综上,首层为扩大的合用前室,应设自然通风设施防烟。

回复

相关推荐