如图:三楼以上是住宅,二楼及一层是底层辅助商业用房,均不对楼梯间开门。住宅的合用前室和楼梯间都是自然排烟,一层就这么个门厅,是否算前室,是否需要加压送风?
有消防电梯、防烟楼梯间,且住宅每层仅有1个安全出口,底层大概率为商业网点。题主的建筑应该是建筑高度>33m却≤54m的住宅建筑。
既然是防烟楼梯间,防烟楼梯间首先要求是直通室外或设扩大楼梯间前室直通室外,详见GB50016-2014(2018年版)中5.5.29-2强制性条文。
综上,首层为扩大的合用前室,应设自然通风设施防烟。