地下车库喷淋危险级
co1489021993867
2017年05月26日 08:12:34
只看楼主

根据规范,地下车库为中危2级,高层办公建筑为中危1级。那么,请问一个有地下车库的高层办公建筑,地上部分应该按哪个危险级设计?

根据规范,地下车库为中危2级,高层办公建筑为中危1级。那么,请问一个有地下车库的高层办公建筑,地上部分应该按哪个危险级设计?
免费打赏
lichangan1000
2017年05月26日 10:56:55
2楼
厘清一个思路:一个建筑有不同危险等级。不同危险等级区域按不同喷头距离布置,达到满足各自喷水强度的要求。选泵按最大那个选取水量。这个不矛盾。
回复
co1489021993867
2017年05月26日 11:59:48
3楼
lichangan1000 发表于 2017-5-26 10:56 厘清一个思路:一个建筑有不同危险等级。不同危险等级区域按不同喷头距离布置,达到满足各自喷水强度的要求 …一、地面上1-4层是建筑面积大于5000的商场,按照规范应该是中危2;地面5到30层是办公,应是中危1级;底下是100辆汽车库,应该是中危2级。请问地上自喷的危险性应该如何定性?二、地上1-30层均为办公,地下为汽车库。请问地上自喷的危险性应该如何定性?
回复

相关推荐