需要现浇的部分为客厅,长7.3米,宽3.9米,如图所示房间除左边无圈梁,其他三面都有圈梁。找了做现浇的几家对比,方案大概有两种,分歧如图: 想在这里请问下大家,以上两种方案哪一种更靠谱? 自己从非专业角度觉得干脆两种方案综合,设计方案如图 , 不知道是否合理?会否加梁太多造成自重过大? 另外还想请教下要在阳台上面做现浇,阳台三面有可以固定植筋的墙,朝外面一面悬空,请问做现浇是否需要在悬空一面做一根梁?
需要现浇的部分为客厅,长7.3米,宽3.9米,如图所示房间除左边无圈梁,其他三面都有圈梁。找了做现浇的几家对比,方案大概有两种,分歧如图:
想在这里请问下大家,以上两种方案哪一种更靠谱?
自己从非专业角度觉得干脆两种方案综合,设计方案如图
,
不知道是否合理?会否加梁太多造成自重过大?
另外还想请教下要在阳台上面做现浇,阳台三面有可以固定植筋的墙,朝外面一面悬空,请问做现浇是否需要在悬空一面做一根梁?
谢谢。
2楼
什么结构形式都没有说明白,而且不知道你这是新建还是要后加跃层。你说有圈梁,难道是砖混?
两种方案不明白加暗梁有什么作用,板上有隔墙还是啥?
不可以在砖墙上植筋,不知道你说的阳台三面的墙时砖混还是混凝土墙。悬空一面做不做梁都可以,但是加不加梁板的传力路径不一样。
回复
3楼
贪吃蛇不是蛇 发表于 2017-5-10 17:24 什么结构形式都没有说明白,而且不知道你这是新建还是要后加跃层。你说有圈梁,难道是砖混?两种方案不明 …我这是已经建成的高层商品房 交房是跃层,但是没有做现浇隔层。。。房子结构是钢筋混凝土加空心砖的架构。。。外面做现浇的说超过3米的跨度 就需要做暗梁来支撑,而且说楼梯口哪里 没有收边收口的地方,也需要做暗梁。不知道说得是否正确。阳台不做梁的话就省很多钱啦,谢谢!
回复
5楼
装修跃层房子 发表于 2017-5-10 17:53 我这是已经建成的高层商品房 交房是跃层,但是没有做现浇隔层。。。房子结构是钢筋混凝土加空心砖的架构 …首先你要明白暗梁和普通的梁时有区别的,它不能作为板的支座,不能支撑板。3m跨的板很正常,一点也不大。楼梯口位置要做梁,不能做暗梁。做暗梁的话你的楼板就是三边简支,一边自由。阳台位置也一样,不做梁,就是三边简支一边自由,跟做梁的是有区别的。你可以让施工方出计算书啊,自己在这纠结啥,施工的如果连这都计算不了我劝你还是别让他们做了。
回复
6楼
本帖最后由 装修跃层房子 于 2017-5-11 10:30 编辑 贪吃蛇不是蛇 发表于 2017-5-11 08:35 首先你要明白暗梁和普通的梁时有区别的,它不能作为板的支座,不能支撑板。3m跨的板很正常,一点也不大。 …唉。。。。。我接触了 好多现浇施工方,愿意来做现浇的都不是什么正规的大公司,基本都是些小包工头,从力学的角度根本算不出来。。我也不知道,应该去那里找正规公司。。。唉。。。
回复
7楼
说白了,你是想加个楼板,改成两层,楼梯一侧可能要增加梁,混凝土梁、钢梁都可以,另外三面应该有剪力墙或结构梁,植筋就可以,没有的话,页只能增加结构梁。
回复
8楼
谢谢楼主的分享!
回复
9楼
谢谢楼主的资料
回复
10楼
guowei521555 发表于 2017-5-12 13:48 说白了,你是想加个楼板,改成两层,楼梯一侧可能要增加梁,混凝土梁、钢梁都可以,另外三面应该有剪力墙或 …你意思是 这个长7.3米 宽3.9米的跨度 中间不需要加梁了?
回复
11楼
其实楼主也可以考虑采用钢结构+ALC板(蒸压加气混凝土板),这样基本都是干作业,施工快....经济.....
回复
12楼
这个要看你的荷载多大,板厚多少,挠度满足要求,不加梁也可以
回复