家用中央空调安装方案、隐蔽工程施工步骤和调试
叉会儿腰
2023年11月28日 09:38:49
只看楼主

一、内机吊装 一、中央空调安装方案: (一)中央空调设计选型 1、中央空调设计和选型,参考:  家用中央空调设计和选购 2、房间面积匹配空调参考: (二)开工前确定安装方案: 1、水电交底时,用户、装修设计师和空调安装工程师共同沟通,确定室内机安装位置、线控器安装位置、管路走向、打墙孔位置、冷凝水排放点,保证空调能完美满足使用需求。 2、如果有新风、地暖等产品,最好同时安装,便于协调屋顶走管道。

一、内机吊装

一、中央空调安装方案:

(一)中央空调设计选型

1、中央空调设计和选型,参考:  家用中央空调设计和选购

2、房间面积匹配空调参考:

(二)开工前确定安装方案:

1、水电交底时,用户、装修设计师和空调安装工程师共同沟通,确定室内机安装位置、线控器安装位置、管路走向、打墙孔位置、冷凝水排放点,保证空调能完美满足使用需求。

2、如果有新风、地暖等产品,最好同时安装,便于协调屋顶走管道。

3、吊顶下吊至少300mm左右, 吊顶 才可以放下内机。 太高则会抬高空调管路,导致冷凝水无法排出。吊顶太低会压低层高,居住起来感觉压抑。

4、室内机需确保水平安装,安装位左右也需留有一定空间:

(1)当连接管道沿室内机的侧面铺设时,回风侧与墙体之间要有100mm以上的净距离;室内机下表面与吊顶间要有50mm以上间距;

(2)当连接管道沿室内机后侧铺设、且室内机下表面与吊顶之间不足50mm时,回风侧与墙体之间要有150mm以上的净距离,连接管应尽量远离室内机回风口;回风口靠近室内机进风侧安装,室内机下表面与龙骨及吊顶不能接触。

(3)室内机出风口与装饰风口需对齐,且送风、回风口使用软连接密封且预留检修口。如感觉回风口+检修口不够美观,可在内机下方设置一个加长的回风口,兼做检修口。

5、出风口前不规划装饰:

(1)空调出风口的前方和下方位置,不要安装装饰品或吊灯。避免影响出风效果,因空调出风气流,也会影响吊灯使用寿命。

(2)室内机不能直接安装在灯槽里,以保证出风效果。

6、各功能区风口位置:

(1)客厅:一般采用侧 送下 回或下送下回的送风方式;出风口不能对着沙发、茶几等坐人的地方,避免冷风直吹而造成人体不适。

(2)餐厅:可以选择将中央空调安装在餐厅过道吊顶位置,出风口对着餐厅、或客厅吹风,避免冷风直吹餐桌。

(3)卧室:出风口不要对着床直吹,避免睡觉长时间直吹冷风,不利于身体健康。

二、内机吊装:

(一)按三方商定的安装方案,结合现场电路和管路的情况,进行内机的安装定位。

(二)钻孔后安装吊茎膨胀管、固定吊茎,将两个减震胶垫分开,用来固定室内机,吊茎下方双螺母固定,室内机和房顶之间要保持20mm以上间距;

(三)使用水平尺对室内机的水平情况进行检查,气泡在正中表示室内机安装完全水平。

(四)用 纸版 和塑料包装把室内机的出风口和进风口封上,并通过刚才进风口格网的螺丝进行固定,防止在装修过程中灰尘进入室内机中。粘贴标识贴:提示装修工程师风口开口的尺寸,注意空调的放置方向,还可以留下联系方式,便于装修中如有涉及到设备移动,及时联系到施工人员。

(五)室内机安装时摆放位置需要平整,底部和木龙骨之间留有间距,避免后期运行过程中,机器运转与楼板共振产生的噪音漏水问题。

二、连接管道吊装

(一)支吊架预制:

1、下料打磨:根据支吊架图纸尺寸,对板材和型钢进行切割,较小的型钢采用无齿锯切割,较大的使用火焰切割,切割后要将氧化物打磨干净,开孔要求采用机械钻孔。

2、焊接组对:按图纸组对点焊成型,然后按图纸核对组装的方向、方位、部件尺寸和用料的正确性,用钢板尺和水平尺检查支架的平行度、垂直度,误差不得超过5°,检查焊接坡口尺寸、间隙大小,坡口角度误差不大于±5°,间隙范围1.5~5mm。

3、刷漆:对支架表面进行防锈,油漆涂刷均匀;

4、支吊架安装:

(1)建议支吊架最大间距1米;多组冷媒管可共用一个支吊架,但每组冷媒管应有10cm间距,按冷媒管保温后直径在支架上开固定U型卡,每隔15m应设置防晃支架;

(2)支、吊架位置应靠近接口,但不得影响接口的拆装。支、吊架的安装应平整牢固。管道与设备连接处附近应设独立支、吊架。

(3)应在分歧器分支管与主管设防晃支架,以保证分歧器主管与分支管处于同一平面;

(4)管道穿越结构伸缩缝沉降缝时,应在墙体两侧采取柔性连接或做方形补偿器。在管道保温层外皮上、下部留有不小于150mm 的净空。

(二)冷媒铜管敷设吊装:

1、选择优质铜管:

(1)看色泽:最好的冷媒铜管是紫铜管,其纯度在99%以上,色泽呈现玫瑰红色;

(2)用手摸:优质冷媒铜管的内外壁光滑、清洁,无砂眼、氧化、破裂等缺陷。

(3)弯折铜管:优质的铜管弯曲后无折痕,不变形;

2、选择优质的分歧管:

(1)分歧管和铜管一样要优选紫铜材质的,特别要采用R410A专用紫铜管的分歧管哦。

(2)分歧管的厚度应该根据口径大小而定,口径越大,应该用越厚的铜管;

3、铜管预制加工、充氮焊接参照:  中央空调冷媒管/铜管加工工艺

4、铜管敷设:

(1)安装穿墙保护套:管道预留口安装保护套,保护安装过程中冷媒管路的保温棉不会与墙体发生摩擦。

(2)事先测量距离,标记出需要转弯的部分,使用弯管器进行弯管,避免因为弯折力度不均匀形成死角或出现弯瘪现象。

(三)排水管吊装:家用中央空调排水系统分为带提升水泵排水和自然排水,为保证排水顺畅排水管需保持>1%的排水坡度,保障排水顺畅。

1、选择优质排水管:

(1)应选择U-PVC给水管,好的冷凝水管内外颜色一致,呈现米白色,表面有油性亮光。

(2)测壁厚:好的冷凝水管管壁厚度应是均匀一致且管壁光滑的,壁厚厚者更佳

(3)严禁使用PVC电工管作为排水管,否则很容易脆化漏水。

2、水泵机在管道提升高度后按坡度布管,加装透气帽平衡气压,水管固定间距不大于1m;

3、排水管长度超过5米加装向下弯头的排气管;且对于强排水型内机出水口应加提升弯;

4、横向排水管与竖管连接时,采用排水管接头或者下降或者伸出横管来连接;且机器出水口软连接禁止弯曲;

5、冷凝水管从内机接出后就近落地,会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。

6、软接口处必须使用卡扣固定,并打密封胶,禁止使用胶粘;

7、在排水管路吊装完成后,从透气孔或接水盘处倒水,堵住末端排水口,进行满水实验检查管路连接处有无漏水;松开末端排水口进行排水实验,确认排水出口有水流出;一般排水量达到注水量70%,以上为合格。

(四)管道保温:

1、使用B1难燃级材质的保温管;

(1)建议选择密度及绝热性能较高的橡塑发泡保温棉。保温棉厚度依铜管直径大小而定,且正规的保温棉品牌喷码要清晰可见,非常连贯。

(2)保温棉发泡气孔越小越细密,抗震、隔热、保温效果越好;用手用力抓捏保温,挤压后不变形。

2、室内管路需要全程保温,管件、阀件、分歧管以及与管路接触的金属配件要使用保温棉包裹起来,特别是保温材料接缝处、管道固定点、阀门等薄弱环节。

3、保温管对接处必须使用专用保温胶粘接,粘接后再用防水胶带包裹粘接处。

(五)电源与通讯线安装:

1、选择优质通讯线:

(1)内衬屏蔽双绞线0.75mm平方以上。优质通讯线的铜芯应为紫红色、有光泽,铜芯数量多而且密集;优质通讯线手感偏软,韧性较好;优质通讯线最外层套管应为绝缘材料,套管厚实,内衬为屏蔽干扰层。

(2)室内机、室外机的电源连接线,必须严格按照要求选择合适线径的国标电源线。

2、多联机系列内外机单独供电;电源线和通讯线单独穿线管安装。

3、通讯线采用符合线径要求的双绞屏蔽线;室内机通讯线连接时采用手拉手的连接方式。

4、室内外机接线时采用压线端子;内外机电源线必须接地线;通讯线在外机单端接地。

三、外机安装:

(一)确保室外机有良好的散热空间和维修空间,外机所有落地脚加装减震垫并进行固定,保证外机安装牢固,运转正常。

(二)北方地区的冬季,空调室外机运行时会产生化霜水,需要注意安装排水管集中排水。

四、保压、抽真空

(一)氮气冲洗铜管:

1、 焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。

2、管道连接:先在氮气钢瓶上装上减压阀,准备3根耐压软管,分别连接减压阀和表式分流器、室外机的高压细管和表式分流器;室外机的低压粗管和一侧管口空着。

3、氮气清洗操作:用手将空着的软管握住,缓慢打开氮气钢瓶的总阀门,当氮气压力升至0.5MPa时,快速松开握住的管口,使氮气冲洗管内污物和水分,反复2-3次。将干净白纱布绑在管口,检查是否仍有污物及水渍,如有重复以上操作,直至纱布干净方为合格。

(二)保压:在填充冷媒前,对系统内室内机和冷媒管路进行保压,严禁连接室外机进行保压。

1、管道连接:需要在管路末端从高压细管、低压粗管两侧,按照顺序使用氮气来进行40.0 kgf/cm2压力氮气保压,保压24小时无泄漏后。

2、如保压过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接点。为避免其他装修施工时误损冷媒系统,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除。

(三)抽真空:保压合格后,进行抽真空操作。抽空时真空度要求绝对压力12pa,并保负压30分钟无压降。

(四)冷媒追加:抽真空后,须根据品牌加追标准和冷媒铜管长度进行计算,并 使用冷媒追加电子秤 定量追加。

(五)开启冷媒阀,释放出外机内的冷媒物质,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态。

五、隐蔽工程施工过程中的验收非常重要,安装中央空调有句俗语“三分设备,七分安装”,隐蔽工程部分如出现问题,可能会影响使用,甚至需要拆除装修。具体内容参照:  中央空调隐蔽工程施工质量标准自查  

六、 调试和风口安装;

(一)调试运行步骤:

1、检查风扇及压缩机绝缘、检查电源及控制线路。

2、 检测电压及运行电流、检测冷媒高/低压力、检测冷凝器及蒸发器的进风及出风温度。

3、检查温度调节器功能。

(二)风口安装:

1、室内机风口一方面要满足送风气流正常,送风无死角,如避开灯槽等。

2、风口测量安装

(1)回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位,才可达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。

(2)出风口:如使用ABS风口,在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。出风口一定不能装在灯带附近,如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风。

3、不管哪种回风方式,出风口和回风口的距离不能太近,避免出现“气路短路”。

4、定制全屋家具时,也需考虑出风口、回风口;

加倍努力
2023年11月29日 08:22:31
3楼

学习了家用中央空调安装方案、隐蔽工程施工步骤和调试方法,多谢了。

回复
放水发电
2023年11月29日 08:57:24
4楼

这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享

回复

相关推荐

APP内打开