水泵进出口变径的问题
年念1
年念1 Lv.9
2017年05月08日 15:12:33
只看楼主

如下图所示,水泵的进出管都是DN150的,而水泵的进出口都是DN125的,而为何要用DN150做进出水管,为何要做一个变径,为何要大一个级别,有何用意呢?不能选择进出口和主管道配套的水泵吗?谢谢各位

如下图所示,水泵的进出管都是DN150的,而水泵的进出口都是DN125的,而为何要用DN150做进出水管,为何要做一个变径,为何要大一个级别,有何用意呢?不能选择进出口和主管道配套的水泵吗?谢谢各位

1621490rrwqdywrgimbbav.png



1621490rrwqdywrgimbbav.png

圣火2016
2017年05月08日 15:43:40
2楼
图示是循环水泵做法,主要是流速要求,消防和生活水泵吸水和供水管管径不一样,也是流速要求。
回复
liu8661497
2017年05月09日 07:50:07
3楼
放大一号,最主要是考虑供水的流量要求及安全需要,楼主可以比对一下水泵的流量与管径的允许流量,两者一比对就比较明了了(流速也可以的)
回复
gyqxaz
2017年05月09日 08:56:32
4楼
水泵的出口流速和出水管流速不是一回事。减速
回复
ytwqz
2017年05月09日 09:04:38
5楼
流速的要求不同。
回复
天天gt
2017年05月09日 09:07:46
6楼
流速的要求不同
回复
墨墨
2017年05月11日 16:13:13
7楼
不是放大一级管径,是流量、流速确定的
回复
qq_1494489816751
2017年05月11日 16:38:19
8楼

是流速的要求不同。
回复
zyhem
2017年05月11日 21:47:24
9楼
不同系统管路对流速要求不同。有时水泵杨程有限时也需要适当放大管径。如果流速杨程皆满足要求,管径和泵进出口直径相同最简便。如需变径,泵进口必须用偏心减缩管。
回复
miaoyan820
2017年05月12日 08:34:53
10楼
规范有要求,流速不同
回复
年念1
2017年05月12日 11:07:58
11楼
miaoyan820 发表于 2017-5-12 08:34 规范有要求,流速不同懂了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开