如下图所示,水泵的进出管都是DN150的,而水泵的进出口都是DN125的,而为何要用DN150做进出水管,为何要做一个变径,为何要大一个级别,有何用意呢?不能选择进出口和主管道配套的水泵吗?谢谢各位

如下图所示,水泵的进出管都是DN150的,而水泵的进出口都是DN125的,而为何要用DN150做进出水管,为何要做一个变径,为何要大一个级别,有何用意呢?不能选择进出口和主管道配套的水泵吗?谢谢各位

1621490rrwqdywrgimbbav.png



1621490rrwqdywrgimbbav.png

年念1
2017年05月12日 11:08:21
12楼
zyhem 发表于 2017-5-11 21:47 不同系统管路对流速要求不同。有时水泵杨程有限时也需要适当放大管径。如果流速杨程皆满足要求,管径和泵进 …谢谢啦。。
回复
鸿业管线菜鸟
2017年05月12日 11:35:54
13楼
学习了,很有用,虽然我也不知道你说的什么,我就是为了土木币,就这样。
回复
鸿业管线菜鸟
2017年05月12日 11:36:43
14楼
学习了,很有用,感谢分享。
回复
lyz230103
2017年05月12日 14:45:40
15楼
看看有关水泵方面的教材
回复
白夜西
2017年05月15日 08:22:54
16楼
miaoyan820 发表于 2017-5-12 08:34 规范有要求,流速不同具体是哪呢?
回复
貌似很忙
2017年05月15日 09:54:53
17楼
吸水管,出水管都有流速要求,管径需要计算。简单的理解为大一号是错误的
回复
song15157
2017年05月16日 11:26:12
18楼
流速的要求不同
回复
qq_1468213686111
2017年05月16日 11:27:54
19楼

规范有要求,流速不同,
不同系统管路对流速要求不同。有时水泵杨程有限时也需要适当放大管径。如果流速杨程皆满足要求,管径和泵进出口直径相同最简便。如需变径,泵进口必须用偏心减缩管。
回复
吾心无形0
2017年05月17日 09:42:17
20楼
规范有要求,流速不同。是对的,只是为什么要流速不同?
回复
gyqxaz
2017年05月17日 14:51:19
21楼
水泵的出口流速和出水管流速不是一回事。减速