自然排烟窗户需要与消防联动吗?
水白菜
水白菜 Lv.2
2017年04月21日 20:53:42
来自于通风排烟
只看楼主

自然排烟窗户必须是电动的且与需要做消防联动吗?依据是什么?谢谢


自然排烟窗户必须是电动的且与需要做消防联动吗?依据是什么?谢谢

gaoshang2324
2017年04月23日 23:26:49
2楼
当电气专业设置火灾自动报警时,应联动。否则,仅电动即可。依据?防排烟规范还没出来,报批稿算吗。 或者可以参考看一下北京市地方规范
回复
曲行者
2017年04月27日 10:14:51
3楼
学习学习~~~~:)
回复
shz_ljx
2017年04月28日 11:15:46
4楼
谢谢楼主的资料
回复
cnhanhan
2017年05月03日 23:56:14
5楼
民用的没有这要求啊
回复
堆肥
2017年05月04日 08:49:01
6楼
谢谢分享
gredfh.weebly.com
trghc.weebly.com
gfdjrd.weebly.com
fgdfgxs.weebly.com
safefg.weebly.com
errgd.weebly.com
回复
vk3001h
2017年05月04日 10:42:19
7楼
gaoshang2324 发表于 2017-4-23 23:26 当电气专业设置火灾自动报警时,应联动。否则,仅电动即可。依据?防排烟规范还没出来,报批稿算吗。 或者可 …设置了自动报警系统,但是手动开启的自然排烟窗怎么与报警系统联动?北京市地标规定必须与报警系统联动的是净高大于6m的人员密集的公共场所。
回复
cee9h0d
2017年05月04日 10:59:08
8楼
当电气专业设置火灾自动报警时,应联动。否则,仅电动即可。依据?防排烟规范还没出来,报批稿算吗。 或者可以参考看一下北京市地方规范
回复
lantianyi
2017年09月04日 17:48:45
9楼
方便开启的话,可以手动;
不方便开启的,应设置与火灾自动报警系统联动或由其他电动设施控制开启的自动排烟窗,同时应设置手动开启装置。
参见2009《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调.动力第4.9.5条
回复
co1482463036561
2017年09月21日 20:10:48
10楼
自然排烟窗户电动的要做消防联动,主要在于控制系统和电机及传感器搭配来实现 13609742506
回复

相关推荐

APP内打开