自然排烟窗户必须是电动的且与需要做消防联动吗?依据是什么?谢谢
自然排烟窗户必须是电动的且与需要做消防联动吗?依据是什么?谢谢
2楼
当电气专业设置火灾自动报警时,应联动。否则,仅电动即可。依据?防排烟规范还没出来,报批稿算吗。 或者可以参考看一下北京市地方规范
回复
3楼
学习学习~~~~:)
回复
4楼
谢谢楼主的资料
回复
5楼
民用的没有这要求啊
回复
6楼
谢谢分享
gredfh.weebly.com
trghc.weebly.com
gfdjrd.weebly.com
fgdfgxs.weebly.com
safefg.weebly.com
errgd.weebly.com
回复
7楼
gaoshang2324 发表于 2017-4-23 23:26 当电气专业设置火灾自动报警时,应联动。否则,仅电动即可。依据?防排烟规范还没出来,报批稿算吗。 或者可 …设置了自动报警系统,但是手动开启的自然排烟窗怎么与报警系统联动?北京市地标规定必须与报警系统联动的是净高大于6m的人员密集的公共场所。
回复
8楼
回复
9楼
方便开启的话,可以手动;
不方便开启的,应设置与火灾自动报警系统联动或由其他电动设施控制开启的自动排烟窗,同时应设置手动开启装置。
参见2009《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调.动力第4.9.5条
回复
10楼
自然排烟窗户电动的要做消防联动,主要在于控制系统和电机及传感器搭配来实现 13609742506