地下室面积9000平方米,满足自然排烟条件下,是否可以采用自然排烟的问题?
地下室面积9000平方米,满足自然排烟条件下,是否可以采用自然排烟的问题?
2楼
满足室内离最近可开启排烟窗口小于30米吗?
回复
3楼
simonray1986 发表于 2017-4-15 17:29 满足室内离最近可开启排烟窗口小于30米吗?满足,都可以满足
回复
4楼
地下室为啥看汽车库规范,不应该防火规么
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
由于面积比较大, 你要划分防烟分区,并且每个防烟分区不要大于2000,然后再计算一下每个防烟分区的是否满足自然排烟的要求,若满足,就可以!
回复
7楼
若满足,就可以!
回复
8楼
回复
9楼
还是机械排烟要好一点。
回复
10楼
多谢楼主分享。。
回复
11楼
还是要考虑机械排烟,不然审查的时候有困难,毕竟有9000平方
回复