连梁钢筋打断,求助,急
co1491899593846
2017年04月11日 16:38:36
来自于建筑加固
只看楼主

卫生间顶梁,师傅打排气洞打断两根6MM的竖向钢筋,师傅说是箍筋,查建造图纸两侧为剪力墙,这种情况严重吗。哎,好几天吃不下睡不着

卫生间顶梁,师傅打排气洞打断两根6MM的竖向钢筋,师傅说是箍筋,查建造图纸两侧为剪力墙,这种情况严重吗 QQ图片20170411163708.jpg 。哎,好几天吃不下睡不着

QQ图片20170411163708.jpg

co1491899593846
2017年04月11日 16:39:46
2楼
哦,对了,75mm的孔
回复
农名工haha
2017年04月11日 19:59:15
3楼
对结构影响不是很大,主筋没有破坏吧
回复
co1491899593846
2017年04月11日 20:25:44
4楼
guowei521555 发表于 2017-4-11 19:59 对结构影响不是很大,主筋没有破坏吧只发现两根竖向6MM的钢筋,其他钢筋未见,而且看起来像是同一竖平面的,应该是一根,不知道这是框架梁还是过梁还是连梁
回复
h641993774
2017年04月11日 21:28:29
5楼
基本上没影响
回复
co1491899593846
2017年04月12日 08:29:04
6楼
h641993774 发表于 2017-4-11 21:28 基本上没影响但是我不确定这是个什么梁,其他梁也没什么事吗,我只是猜测是连梁
回复
gyq200732
2017年04月12日 09:10:12
7楼
应该是连梁箍筋吧
回复
co1491899593846
2017年04月12日 09:21:01
8楼
gyq200732 发表于 2017-4-12 09:10 应该是连梁箍筋吧我看不懂图纸。。。我只看到是框剪结构,两侧剪力墙,这个梁在结构图上的是一边虚线一边实线那种
回复
见于不见
2017年04月12日 15:05:27
9楼
本帖最后由 见于不见 于 2017-4-12 15:06 编辑

安心睡觉,没一点事。图纸上梁一边实线一边虚线,是因为一边是洞口或者靠边,用实线,一边有板相连,用虚线线表示。梁里面的钢筋只要≤10mm的都不是主筋,更何况是竖向的钢筋,肯定是箍筋。梁上开洞口一般洞口位于梁跨中1/3区段,洞口尺寸不大于梁高40%,是允许的。但规范要求进行构造上配筋补强。以你发的图片来看,跨度小,梁高度小,箍筋用6的,开个75公分的洞,不用补强,某一点问题。安心睡觉
回复
co1491899593846
2017年04月13日 18:46:11
10楼
见于不见 发表于 2017-4-12 15:05 安心睡觉,没一点事。图纸上梁一边实线一边虚线,是因为一边是洞口或者靠边,用实线,一边有板相连,用虚线 …好的,谢谢,不过我量错了,是8MM的钢筋。。。还有,钢筋断面怎么办,需要处理吗,我在洞的两侧抹了结构胶,但是这是在卫生间,我怕潮湿环境对钢筋有锈蚀留下隐患
回复
见于不见
2017年04月14日 15:48:02
11楼
小白6122 发表于 2017-4-13 18:46 好的,谢谢,不过我量错了,是8MM的钢筋。。。还有,钢筋断面怎么办,需要处理吗,我在洞的两侧抹了结构胶 …箍筋已经截断了 就算锈蚀了也没关系
回复

相关推荐

APP内打开