求助:丁类厂房自然排烟问题
liugaogaoisme
2017年03月23日 23:38:43
来自于通风排烟
只看楼主

现在做一个项目,丁类厂房,共三层,单层面积为8000左右,长160米,宽70米。按规法要求,需要排烟,但如果在两侧设置高窗做自然排烟,又不满足排烟口30米的要求。有如下两个疑问,还请大家多支支招,不胜感激!1, 对于第三层,如果在屋面设置通风屋脊用于自然排烟,那自然排烟的面积是两侧高窗+通风屋脊的面积吗?2, 对于第一层和第二层,如果设窗井排烟,因为厂房两侧还可以设高窗,那窗井的需要的排烟面积如果确定?实际情况是两侧高窗的面积足够,只是不满足30米的要求。

现在做一个项目,丁类厂房,共三层,单层面积为8000左右,长160米,宽70米。
按规法要求,需要排烟,但如果在两侧设置高窗做自然排烟,又不满足排烟口30米的要求。

有如下两个疑问,还请大家多支支招,不胜感激!
1, 对于第三层,如果在屋面设置通风屋脊用于自然排烟,那自然排烟的面积是两侧高窗+通风屋脊的面积吗?

2, 对于第一层和第二层,如果设窗井排烟,因为厂房两侧还可以设高窗,那窗井的需要的排烟面积如果确定?实际情况是两侧高窗的面积足够,只是不满足30米的要求。

免费打赏
twb620810
2017年03月24日 08:19:40
2楼
一二层不满足自然排烟,肯定要机械排烟。必须的
回复
liugaogaoisme
2017年03月24日 21:14:23
3楼
有看到后面两个问题吗?谁有过类似项目的经验?
回复
luochongchong
2017年03月27日 10:40:04
4楼
谢楼主分享
回复
liuxudong168
2017年03月29日 14:42:01
5楼
学习了 谢谢分享
回复
漠之寻123
2017年03月31日 11:10:04
6楼
第三层可以自然排烟。
置于一二层,个人感觉可以划分防烟分区,可以划出去自然排烟区域,剩下的按照机械排烟来算。或者区域划分根据你们的使用要求适度划分。
回复
zqqvu4v
2017年03月31日 12:03:11
7楼
一二层不满足自然排烟,肯定要机械排烟。必须的