请问:现有两根DN100的污水压力管,排到DN200的压力管中,是否能这么做? 如果能,那么DN200主管的设计压力怎么确定?
请问:现有两根DN100的污水压力管,排到DN200的压力管中,是否能这么做?
如果能,那么DN200主管的设计压力怎么确定?
2楼
一般市政的话,污水因为埋深过大,需要提升到较高地方,污水再通过重力自流到下游最后到污水厂,你核一下标高,提升后还用汇到管径大的压力管道吗?压力管道只有输送功能,没法对周边区域污水收集的。
回复
3楼
对,压力管道只有传输的作用,没法收集的
回复
4楼
江秉文 发表于 2017-2-28 14:06 对,压力管道只有传输的作用,没法收集的我的意思是两条较小(dn100)的压力管,能不能直接接到较大的压力管里(小管和大管的泵是分开的)?
回复
5楼
shang_tingting 发表于 2017-2-28 10:40 一般市政的话,污水因为埋深过大,需要提升到较高地方,污水再通过重力自流到下游最后到污水厂,你核一下标 …是工业园里两个厂房的处理后的污水,排出口的标高略低与地面,现在想在排出口附近提升后再直接接到已经做好的压力管(dn200)里,求教这样行不行得通?
回复
6楼
算一下流量就可以了,流量满足就可以接入了
回复
7楼
老寇 发表于 2017-2-28 16:29 算一下流量就可以了,流量满足就可以接入了请问对大管(dn200)的设计压力或者大管所对应的泵有什么要求没有呢?是不是应该核算再重新选泵?
回复
8楼
偏执牛 发表于 2017-2-28 16:37 请问对大管(dn200)的设计压力或者大管所对应的泵有什么要求没有呢?是不是应该核算再重新选泵?这个有点像井群供水一样,也就是两个泵提起来水进入一个总管,所以你不能看做是一个泵提起来进入另一个泵的出水管,所以汇合后的管径可以算一下能不能满足2部分来水,如果可以,再校核一下水泵就可以了
回复
9楼
老寇 发表于 2017-2-28 16:43 这个有点像井群供水一样,也就是两个泵提起来水进入一个总管,所以你不能看做是一个泵提起来进入另一个泵 …嗯 非常感谢
回复
10楼
如图红色为已建部分,白色为待建部分,请问这么做可不可行?
如果能行的话对已建的压力管压力、泵的参数有什么要求?
谢谢各位大神了,之前没做过压力管,也不是科班出身,做这个实在有点吃力,希望各位大神帮帮忙,谢谢了。
回复
11楼
加一个三通,但是两个管道的压力不一致就会导致低压的管道水出不去,我这边就遇到了一个实例,如果高压的那个水泵停掉,低压的水就可以出去
回复