现在管道的工作压力为0。8MPa选用的管子公称压力为1。0MPa这样有错吗?有没有规范规定要选多大的管子。

现在管道的工作压力为0。8MPa选用的管子公称压力为1。0MPa这样有错吗?有没有规范规定要选多大的管子。
免费打赏
jxaa060063
2007年07月21日 15:52:48
2楼
现在出现的问题就是工作压力为0。8MPa选用的管子公称压力为1。0MPa,热熔对接处一个月爆了几次~这是材料问题还是施工方的问题呀~
回复
xhg-xu
2007年07月23日 05:11:47
3楼
公称压力选低了,建议选用1.6MPa的.
回复
jxaa060063
2007年07月24日 11:11:15
4楼
但规范上没有明确规定呀~
回复
caitan88
2007年08月06日 21:04:12
5楼
PE管试验压力为工作压力的1。5倍,按楼主所说工作压力为0。8,那么试验压力为1。2,选1。25管材就可以啦