请看这种情况应该使用多大公称压力的阀门?
dreamforma
dreamforma Lv.3
2007年08月28日 09:13:39
只看楼主

某高层,地下17米,地上约100米,高区给水水泵扬程168米,消防150米,喷淋160米,中区给水110米,空调冷却水泵38米,空调机房与天面冷却塔垂直距离110-120米.请问接各水泵前后的阀门\管道的公称压力应为多少呢?个人认为高区给水水泵\消防\喷淋应为2.5MPa,中区给水、空调应为1.6MPa。有人认为消防、喷淋使用时间不长,只要把软接头换成2.5的就可以了,阀门可以采用1.6的,这种说法对么?最好说出依据。

某高层,地下17米,地上约100米,高区给水水泵扬程168米,消防150米,喷淋160米,中区给水110米,空调冷却水泵38米,空调机房与天面冷却塔垂直距离110-120米.请问接各水泵前后的阀门\管道的公称压力应为多少呢?

个人认为高区给水水泵\消防\喷淋应为2.5MPa,中区给水、空调应为1.6MPa。有人认为消防、喷淋使用时间不长,只要把软接头换成2.5的就可以了,阀门可以采用1.6的,这种说法对么?最好说出依据。
visevesa
2007年08月28日 12:58:10
2楼
高区给水水泵扬程168米,太高了都高过喷淋了.
高区生活及消防为2.5MPa.
中区生活及空调为1.6MPa.
冷却塔尽量放裙房上,这样高不合理.
"人家认为"不好,因消防按照规定每个月要试车的.
回复
zhaolei_128
2007年08月28日 18:07:54
3楼
管道公称压力等级:0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 再往上建筑上就很少用了
阀门和管件公称压力等级:0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 (单位都是MPa)
按以上等级选用
有人认为消防、喷淋使用时间不长,只要把软接头换成2.5的就可以了,阀门可以采用1.6的.这种说法问题大了.高层和超高层建筑火灾自救为主.必须保证供水的可靠性,如果连管道压力等级都不能满足谈什么供水可靠性.
回复
dreamforma
2007年08月28日 23:36:35
4楼
感谢楼上二位参与,看来我是当局者迷了,应该高区生活及消防为2.5MPa. 中区生活及空调为1.6MPa. 二楼的朋友,由于裙房上面没地方了,所以只能把冷却塔放到塔楼天面了,呵呵
回复

相关推荐

APP内打开