各位大侠,给水管道公称压力应该如何正确选择?相关的规范有哪些?例如在做市政工程设计时,我们选择PN1.0MPa的(金属管材),但采用PE管时业主却让我们改为PN0.6或0.8MPa的,难道说PE管材比金属管材更耐压?本人真是搞不明白,最后只有请教各位大侠帮忙,最好是有依据。

各位大侠,给水管道公称压力应该如何正确选择?相关的规范有哪些?例如在做市政工程设计时,我们选择PN1.0MPa的(金属管材),但采用PE管时业主却让我们改为PN0.6或0.8MPa的,难道说PE管材比金属管材更耐压?本人真是搞不明白,最后只有请教各位大侠帮忙,最好是有依据。
免费打赏
z_gh
2009年04月14日 21:35:14
2楼
业主是为了节省资金,选0.6选0.8MPa可能不行,以前做设计的时候查阅《给水排水管道工程施工及验收规范》,记得给水管道的试验压力好像最小需要达到0.9MPa,楼主去查一下具体的数据吧
回复
yangchaosc
2009年04月15日 09:32:04
3楼
我记得好像能够用哦,0.6的小区给水应该可以了,选的压力高的,成本要就高了,谁愿意多花钱。
回复
kimiraven
2009年04月15日 22:50:03
4楼
wo 我是新手,做的时候都没选什么管材,直接复制 别人的说明 就搞定了

刚看了看 我们这 室内生活给水管试验压力1.0MPa
选择 管材1.25MPa,管件2.5MPa。
相比之下,楼主那个是不是太低饿了
回复
wuxy2000
2009年04月16日 08:27:52
5楼
小区地下供水管做到0.6应该够用了。有高层建筑的话,再考虑适当增加。
回复
wangbl1
2009年04月23日 10:29:22
6楼
开发商都想扣钱呀 PE因改可以 但是最好选1.0MP 为了消防 ,可是我们我们做的大部分是0.8MP 老板要求的
回复
wxy_1403
2009年04月27日 10:45:38
7楼
:)
看你楼层高度还有水头损失啊。还有市政管网供水压力
回复
wb78dy
2009年04月27日 16:15:20
8楼
如楼上各位所说,应该根据实际的供水需求来确定!
回复
hzsw007
2009年04月29日 15:55:09
9楼
这应该以管道的工作压力根据《给水排水工程施工及验收规范》测算的管道试验压力来选择管材的压力等级,一般的市政直供管道的工作压力应该在0.3MPa左右,试验压力为0.8MPa,所以我认为业主的要求也是有一定道理的。
回复
w-jwei
2009年06月06日 18:07:14
10楼
学习了!!多谢







1
回复
llyf87
2016年01月29日 14:10:58
11楼
管道承压满足工作压力就行,不用满足试验压力,管材标准有对管子能够承受的液压试验有规定。
回复