地下商场商铺面积超过50m2,是该商铺作为一个防烟分区还是可以与走到合一起排烟
汪子俊
汪子俊 Lv.2
2017年02月17日 15:00:12
来自于通风排烟
只看楼主

高规”8.4.1.4中:除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200平方米或一个房间面积超过50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。此时地下商场单个商铺面积大于50m2,划分防烟分区,是将该商铺作为一个防烟分区,还是可以与走到合一起,按不大于500m2划分

高规 ”8.4.1.4 中:除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过 200 平方米或一个房间面积超过 50 平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。
此时地下商场单个商铺面积大于50m2,划分防烟分区,是将该商铺作为一个防烟分区,还是可以与走到合一起,按不大于500m2划分
免费打赏
lsy207207
2017年02月19日 07:45:21
2楼
网友好,地下商场单个商铺面积大于50m2,一般是指该商铺四周隔墙砌筑到顶的情况。根据规范的要求,该商铺要单独设置排烟风口,作为一个防烟分区。还有一种情况就是,该商铺四周隔墙砌筑不到顶,该商铺可并入走道防烟分区(不大于500m2),排烟口的作用半径小于30m。
回复
汪子俊
2017年02月20日 09:19:57
4楼
lsy207207 发表于 2017-2-19 07:45 网友好,地下商场单个商铺面积大于50m2,一般是指该商铺四周隔墙砌筑到顶的情况。根据规范的要求,该商铺要 …非常感谢你的解答,谢谢
回复
漠之寻123
2017年02月27日 16:41:52
5楼
学习了,谢谢