一类高层建筑的室外消火栓系统是怎么布置的,消火栓的间距是多少啊,保护半径是多少呢消防局给的意见是不能大于100米,在规范中那里有规定啊高规中怎么找不到很详细的内容呢请教行家!
一类高层建筑的室外消火栓系统是怎么布置的,消火栓的间距是多少啊,保护半径是多少呢
消防局给的意见是不能大于100米,在规范中那里有规定啊
高规中怎么找不到很详细的内容呢
请教行家!
免费打赏
pengjianliang@co163
2007年11月27日 09:52:08
2楼
有没有人指点一下啊
回复
swtjxz
2007年11月27日 19:28:26
3楼
在建筑设计防火规范8.2.7条上有的,室外消火栓的间距不应大于120米,保护半径不应大于150米.的
回复
zxp640106
2007年11月28日 01:18:30
4楼
工艺选择的主要技术经济指标包括:处理单位水量投资、削减单位污染物投资、处理单位水量电耗和成本
回复
pengjianliang@co163
2007年11月28日 10:11:39
5楼
可我这里是一类高层啊,是用高规吧,
回复
pengjianliang@co163
2007年12月03日 11:07:02
6楼
怎么没有人提意见啊
回复
lr20032004
2009年10月26日 13:47:22
7楼
支持3楼的意见!室外间距120米,保护半径150米,市政消火栓40米内考虑不设室外消火栓。
回复
相关推荐
新消规,室外消火栓采用临时高压系统时,消防水泵扬程如何选取?
建筑消防给水
2014-12-03 18:57:40
关于室外消火栓系统环状管网的水力计算,一直有困惑,请高手指点~
建筑消防给水
2014-10-07 21:03:36
室外消火栓系统无市政水时用低压系统还是临时高压系统
建筑消防给水
2014-08-31 10:45:33
室外消防和室内消火栓系统能否共用一组消防泵,急急急
建筑消防给水
2014-07-01 14:25:04
四川项目允不允许 室外合用消火栓给水系统
建筑消防给水
2014-05-26 09:54:46
室外消火栓系统-----高人路过请进!
建筑给排水
2013-10-15 11:27:44
请教室外消火栓系统的问题!懂的请进
给排水工程施工
2013-08-21 11:24:08
大家来探讨一下市政进水的室外消火栓系统的几个问题
市政给排水
2013-03-19 15:22:25
室外消火栓泵加稳压系统没见过,大伙意见呢
建筑给排水
2011-09-15 17:43:23
做一套室外消火栓给水系统,关于其设置问题
建筑消防给水
2011-03-20 10:07:01
城市快速路是否要设置室外消火栓系统?
建筑消防给水
2010-10-27 14:32:29
城市快速路需要设置室外消火栓等消防系统吗?
市政给排水
2010-10-26 20:22:14
请教关于室外消火栓系统的问题?
建筑消防给水
2010-07-14 23:22:27
没有市政给水管网的室外消火栓系统压力怎么满足啊?
建筑消防给水
2010-07-03 11:37:51
在马路边的建筑单体在什么情况下可以不做室外消火栓系统?
建筑消防给水
2010-03-22 10:49:49
请教关于室外消火栓系统设加压泵房问题
建筑消防给水
2009-12-27 21:47:48
钢丝网骨架塑料复合管用于室外消火栓系统中如何套定额?北京2001
安装工程造价
2009-02-08 09:45:07
请问钢丝网骨架塑料复合管 DN300(用于室外消火栓系统)如何套定额呀?
建筑消防给水
2009-02-08 09:22:26
室内 室外消火栓系统的疑问
建筑消防给水
2008-12-16 19:50:44
小区一路进水,室外消火栓系统如何设计。
建筑消防给水
2008-08-04 10:31:02
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开