一类高层建筑的室外消火栓系统
pengjianliang@co163
2007年11月21日 10:13:09
只看楼主

一类高层建筑的室外消火栓系统是怎么布置的,消火栓的间距是多少啊,保护半径是多少呢消防局给的意见是不能大于100米,在规范中那里有规定啊高规中怎么找不到很详细的内容呢请教行家!

一类高层建筑的室外消火栓系统是怎么布置的,消火栓的间距是多少啊,保护半径是多少呢
消防局给的意见是不能大于100米,在规范中那里有规定啊
高规中怎么找不到很详细的内容呢
请教行家!
pengjianliang@co163
2007年11月27日 09:52:08
2楼
有没有人指点一下啊
回复
swtjxz
2007年11月27日 19:28:26
3楼
在建筑设计防火规范8.2.7条上有的,室外消火栓的间距不应大于120米,保护半径不应大于150米.的
回复
zxp640106
2007年11月28日 01:18:30
4楼
工艺选择的主要技术经济指标包括:处理单位水量投资、削减单位污染物投资、处理单位水量电耗和成本
回复
pengjianliang@co163
2007年11月28日 10:11:39
5楼

可我这里是一类高层啊,是用高规吧,
回复
pengjianliang@co163
2007年12月03日 11:07:02
6楼
怎么没有人提意见啊
回复
lr20032004
2009年10月26日 13:47:22
7楼
支持3楼的意见!室外间距120米,保护半径150米,市政消火栓40米内考虑不设室外消火栓。
回复