关于洁净厂房的应急照明和备用照明
mcgrady21121
2017年01月09日 18:38:16
只看楼主

请问,洁净厂房的备用照明和应急照明可以共用吗?还是必须要分开设置?比如灯具带蓄电池作为备用照明;另设双头灯应急灯具作为应急照明?或者是共用:做个双切应急照明箱,灯具带蓄电池电源引至双切箱,同时作为应急照明和备用照明。请大大们指点下,谢谢!

请问,洁净厂房的备用照明和应急照明可以共用吗?还是必须要分开设置?比如灯具带蓄电池作为备用照明;另设双头灯应急灯具作为应急照明?或者是共用:做个双切应急照明箱,灯具带蓄电池电源引至双切箱,同时作为应急照明和备用照明。请大大们指点下,谢谢!
免费打赏
电气书生
2017年01月09日 19:44:00
2楼
火灾应急照明包括备用照明和疏散照明。但是你说的那个洁净厂房的备用照明不属于消防系统,是不能公用的。
回复
mcgrady21121
2017年01月09日 21:16:37
3楼
电气书生 发表于 2017-1-9 19:44 火灾应急照明包括备用照明和疏散照明。但是你说的那个洁净厂房的备用照明不属于消防系统,是不能公用的。那就是灯具带蓄电池作为备用照明;另设双头灯应急灯具作为应急照明的做法可行吗?
回复
电气书生
2017年01月10日 08:34:01
4楼
mcgrady21121 发表于 2017-1-9 21:16 那就是灯具带蓄电池作为备用照明;另设双头灯应急灯具作为应急照明的做法可行吗?备用照明可以用带蓄电池灯具,照度值按规范要求。双头应急灯不推荐,不满足洁净度要求的,应该选用专用的洁净应急灯具。
回复
电气耐力
2017年01月10日 10:57:02
5楼
厉害了我的ge
回复
一颗呀小白菜
2017年01月10日 14:46:39
6楼
厉害了我的gay
回复
mcgrady21121
2017年01月10日 18:49:42
7楼
电气书生 发表于 2017-1-10 08:34 备用照明可以用带蓄电池灯具,照度值按规范要求。双头应急灯不推荐,不满足洁净度要求的,应该选用专用的 …我现在接触这个洁净厂房有10米高,灯具采用金卤灯。但是金卤灯带蓄电池不能作为应急灯具。金卤灯带蓄电池应该也不能作为备用照明灯具才是。现在想请教下你,我备用照明该怎么做?以及洁净室这么高的高度我该选择什么专用应急灯具呢?请指教,谢谢啦!
回复
电气书生
2017年01月10日 20:03:07
8楼
mcgrady21121 发表于 2017-1-10 18:49 我现在接触这个洁净厂房有10米高,灯具采用金卤灯。但是金卤灯带蓄电池不能作为应急灯具。金卤灯带蓄电池 …金卤灯可以作为非消防的备用照明的。应急照明你可以挂墙安装,附壁安装。安装在疏散走道两侧。
回复
mcgrady21121
2017年01月10日 21:33:50
9楼
电气书生 发表于 2017-1-10 20:03 金卤灯可以作为非消防的备用照明的。应急照明你可以挂墙安装,附壁安装。安装在疏散走道两侧。应急照明我明白了。备用照明就是可以包含作为正常照明内,然后带上蓄电池就行了是吧。谢谢你啦!
回复
电气书生
2017年01月10日 21:40:09
10楼
作为工作区域停电之后完成工作之用的备用照明直接加蓄电池即可。作为消防用的备用照明(如配电室、排烟机房)蓄电池可能时间尚不大满足要求,建议用消防电源供电。
回复
mcgrady21121
2017年01月10日 21:50:07
11楼
电气书生 发表于 2017-1-10 21:40 作为工作区域停电之后完成工作之用的备用照明直接加蓄电池即可。作为消防用的备用照明(如配电室、排烟机房 …:lol明白了!受教,学习了,谢谢啦!:hug: