厂房消火栓充实水柱长度?
tx
tx Lv.11
2007年11月20日 16:04:37
只看楼主

单层厂房,建筑高度24米,消火栓充实水柱长度计算为32.5 米, 消火栓口所需水压为209.1 米。这样计算显然不合理。对这样单层建筑高度较大的建筑(车站、码头、机场的候车(船、机)楼和展览建筑等),消火栓充实水柱长度应如何计算?

单层厂房,建筑高度24米,消火栓充实水柱长度计算为32.5 米, 消火栓口所需水压为209.1 米。这样计算显然不合理。对这样单层建筑高度较大的建筑(车站、码头、机场的候车(船、机)楼和展览建筑等),消火栓充实水柱长度应如何计算?
免费打赏
tx
2007年11月20日 21:53:31
2楼
没人知道吗???
回复
wjhruyi
2007年11月21日 09:16:57
3楼
充实水柱长度超过15M消防人员便很难正常把握。不知道你这个建筑按照规范是不是必须要有室内消防给水,如果必要的话这么高的层高个人认为要设固定消防炮了
回复
ah-wangjun
2007年11月21日 09:32:19
4楼
同意楼上观点。
回复
tx
2007年11月21日 17:08:27
5楼
充实水柱长度计算Sk=(H2-1)/sinα,关于H2,规范中H2=层高,教材中H2=室内着火点距地高度。两者解释不太一致,有区别吗?
回复
linda_5266
2007年11月22日 08:43:09
6楼
你经过计算出来的充实水柱的长度是正确的,没有什么不正常的.按照充实水柱长度计算Sk=(H2-1)/sinα的公式计算就可以
回复
linda_5266
2007年11月22日 08:45:05
7楼
消火栓的拴口压力和充实水柱是没有关系的,你后面的拴口压力机算是部队的.你可以看一下给水排水设计手册2册81叶的计算公式
回复
ly-9999999
2007年11月22日 12:05:05
8楼
充实水柱长度计算Sk=(H2-1)/sinα  (α 为45最大不超过60,H2为室内净高)
当水柱长度 小于7m时,消防员很难接近着火点灭火,大于15m时水枪射流的反作用力使消防员无法把握水枪灭火.
因此 我理解按上面公式算就可以,层高不高时,充实水柱长度小于7m,取最小最行,当层高过大时,取值按规范要求取就可以!
回复
zhanght_16
2007年11月22日 14:05:07
9楼
顶!
回复
zzwxf1986
2008年08月20日 14:22:04
10楼
